33问答网
所有问题
控制变压器630VA, 输入380V 输出110v 24v,这样子两个输出电压,那输出电流怎么计算?
输出是两个独立绕组,所以不知道怎么算呀
举报该问题
推荐答案 2010-10-14
变压器输出是两个独立绕组,还是一组绕组中间抽头, 请补充说明 .
附加说明:
两个独立绕组,容量只能通过测量导线线径方法来计算,找把游标卡尺测量24V绕组的线径,可以在接线端子处测量,得到线径后查手册(电工手册)就能知道对应电流值,再乘24V就是24V绕组的功率,630VA减去它就是110V绕组的功率,另外你会可以再测量110V绕组的导线线径,看看和这个数相差多少,,加以修正。这是唯一的一种方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5P4dcBc5.html
其他回答
第1个回答 2010-10-13
输出电流按你实际用的电器大小来算
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-10-14
设110V为440VA,24V为190VA;变压器初次级电流:630/380=440/110+190/24。
变压器的计算容量是伏安(VA),次级不管是分成多少组,都必须按实际需要的容量进行选取;次级各组容量相加的和就是该变压器的容量,使用中各个次级所接入的负载都不能超过各个次级的实际容量,任何一组超负荷都将造成变压器烧毁。
第3个回答 2010-10-13
以知条件不完整,这两组线圈肯定是独立的,只能够确定两组输出的功率加起来小于630
相似回答
630
千伏安的
变压器
最大
输出电流
是多少?
输入
电压10千伏
输出电压380
伏
答:
由题意可知
变压器
的变比为10000/
380,
输入
电流为
630
/10=63A,根据电流比值的倒数等于变压器变比 所以最大
输出电流
I/63=10000/380 所以I=1657.9A
630VA
的
变压器
高低压侧的
电流怎么算
?
答:
已知
变压器
容量,求两侧电流。容量/
电压,
商x6除以10。如果是10kv变压器初级电流 630000/10000=63x6=378/10=37.8A 次级电流是每百KVA电流144A,那么就是909.3A. 也可以按上式计算。初级高压线有要求,最低得10平方的。次级:选240平方线安全载流404A,需两根并联使用。变压器(Transformer)是利用电磁...
控制变压器630VA
什么意思
答:
VA表示功率
,控制变压器
是
630
*0.8=504KW设备。控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz)
,电压
1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。...
大家正在搜
220v变110v电子变压器
220v变24v变压器怎么接
交流220v变直流24v变压器
6000w变压器110v 30a
220v变110v变压器
220v变110v变压器价格
220v变110v变压器接线图
110v变压器接220v
110v改220v变压器初级
相关问题
控制变压器630VA什么意思
将380V的交流电源转变成110V控制电源,所用变压器的型号...
630千伏安的变压器最大输出电流是多少?输入电压10千伏输出...
三相电压输入380V,经过变压器变压后,产生110V三相电压...
请高手指教,输入380V,输出110V50VA,24V40V...
VA是什么,一个变压器输出电压24V功率写着5VA,这里VA...
变压器有多个次级线圈怎么计算匝数,jkb3-630va,初级...
变压器是630KW电流是多少,换算方式是怎么算?