推荐答案 2010-10-15
1、4842户住家每户按照3~5KW计算,统计功率约为6456KW
2、地下建筑按照36W/m2考虑,统计功率约为128KW
3、计算功率为Sj=6674KVA;Pj=4286KW;Qj=5114KVAR
4、加电容器补偿,补偿容量为:3450KVAR,补偿后Sj'=3647KVA;Pj'=3428KW;Qj'=1244KVAR
5、选两台2000KVA或4台1000KVA的变压器,负荷率91.19%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5PBBdWBh.html
相似回答
请教高手算一下小区的变压器容量
答:
变压器容量=436000/1000/0.7=622.8kVA
靠标准容量为:630kVA 可以选择一台630kVA或者两台315kVA的配电变压器。型号:S11-M-630-10/0.4 以上给你参考,最后还是要为你们小区设计的建筑设计院来决定。说到底也是一个责任和专业的问题。另外各地区的用电习惯、消费等都不一样。不能一概而论。补充回...
请教
各位
高手
:一般500kv变电站需要多大
容量的变压器,
以及
多少
台变压器...
答:
110kV等级变电站的变压器一般考虑50MVA,或者63MVA 现在流行的做法都是终期3台或4台变压器
根据规程规定,凡装有两台及以上主变压器的变电所,其中一台事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的70%时不过载。
求助
高手
解决帮我用表格分别制作自动
计算变压器
电流的公式和
容量
的以8...
答:
我不知道你要什么
变压器计算,计算
高压侧电流还是要低压侧电流,一般简算10Kv变压器 高压侧电流计算:80Kva*0.058A/Kva=4.64A 1000Kva*0.058A/Kva=58A 低压侧电流计算:80Kva*1.444A/Kva=115.52A 1000Kva*1.444A/Kva=1444A 以上仅用于10Kv电压等级高低压电流计算 ...