1、建筑防火
防火、防烟分区及防火分隔(包括防火卷帘、防火门、防火阀等)产品选用、耐火极限符合要求,防火封堵严密性和完整性未被破坏;防火门开启方向正确,闭门器能正常使用,防火卷帘手动自动控制功能齐全,防火阀能正常开启;未搭违章建筑,构筑物防火间距符合规定 ;消防车道净宽、净高、承压能力符合要求,未被占用;消防登高面未设置影响消防员登高操作的障碍物;锅炉房、变压器室、配电室、柴油发电机等设备用房设置位置、防火分隔、应急照明等符合消防安全要求;安全疏散楼梯及出口数量、宽度,通道疏散距离符合要求;避难层(间)未被占用,内部设置的消防设施能正常使用;建筑室内装修平面布局未影响消防设施(含自然排烟设施)正常使用,未影响安全疏散;建筑室内装修材料(吊顶、地面、墙面、隔断、固定家具等)符合消防要求;电源线路使用不燃或阻燃套管保护。
2、消防栓系统
室内消防栓配置数量,设置位置符合要求,水带、水枪齐备,标识清晰;室内消火栓系统供水压力符合要求;消防栓启动水泵按钮能远程启动消火水泵,且信号回馈正常;室外消火栓维护保养良好,能正常开启,水量充足。
3、自动喷淋灭火系统
未端放水测试水压正常,能直接启动喷淋泵,水流指示器信号回馈正常;信号阀能正常回馈信号;喷头选用(规格、型号、动作温度)及安装符合要求,报警阀后管网未设置其它用途支管 ;湿式报警阀、水力警铃能报警,压力开关能正常动作起泵;周围无杂物。
4、泡沫灭火系统
泡沫灭火剂种类选择正确,储备充足;系统维护保养良好,各阀门能正常开启,水泵能正常启动。
5、消防供水
水箱及水池水位指示及供水正常;消火栓泵、喷淋泵主、备泵手动启动正常,能自动切换;主、备电源切换正常;水泵接合器维护保养良好,标识清晰,能正常开启;消防水泵房设置位置、水池分隔符合规范要求,疏散门直通室外或靠近安全出口,应急照明能正常工作。
6、火灾自动报警系统
消防报警电话通话测试正常;防排烟、防火卷帘、应急广播等能正常联动;公共娱乐场所的包房设置火灾监测系统,并工作正常;火灾探测器、手动报警按钮选用(烟感、温感、红外)安装符合要求;吹烟测试及手动报警测试正常;火灾报警控制器能正常显示各类信号,且操作正常;屏蔽点数不超过有关规定,有声光报警并打印;探测器及火灾报警控制器能正常报警,控制器主备电源切换正常。
7、气体灭火系统
保护区防火分隔作独立防火分隔,并采用乙级防火门且能自动关闭;保护区及储瓶间排气和泄压装置符合规范要求;设置声光信号报警设备;气体灭火系统信号(警、故障等信号)能传送至总控室;气体储存装置灭火器充装量(压力)符合要求。
8、消防供电
消防备用发电机能在规定时间内自动切换正常启动,燃料储备正常;消防主电源能确保两路正常供电;火灾情况下对消防电梯、普通客梯控制正常;消防电梯轿厢内采用防火材料装修;通讯设施正常;消防用电设备末端切换功能正常;事故照明及疏散指示标志安装的数量、位置和照度符合防火要求。
9、防排烟系统
手动启动能启动排烟风机;排烟口设置(数量、距离)符合要求,保养良好及末被遮挡;正压送风系统能正常启动,且风向、风量符合要求。
10、消防控制室
保证24小时有值班人员值班,值班记录真实完整;值班人员持证上岗,能熟练掌握各系统操作;配备必要的消防灭火及救援器材;火灾报警控制器主备电源切换正常;能控制消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防电梯、普通电梯、防排烟系统等的动作,并显示其运动状态;消防控制室设置在首层或地下一层或单独建筑,独立防火分隔;设有外线专用报警电话,管道布置无影响设备使用等管道穿越;应急照明符合要求。
11、易燃易爆危险品场所
危险品场所与周边建筑间距符合规定;防爆区电气设备符合防爆要求;泄压口的设置位置、泄压面积符合规定;防雷、防静电接地装置通过气象部门年度检测 ;其它防爆措施符合消防要求。
12、应急演练
制定灭火疏散预案,并能成功进行演练;现场模拟火警,消防系统能正常运作,值班人员能熟练操作;现场出警人员能迅速到位,明确自身职责,并携带必要装备开展灭火及救援行动。
13、消防管理
主体及室内装修消防审批经过消防部门审核、验收合格(公共聚集场所经消防部门安全检查合格);疏散通道、安全出口(疏散楼梯)门向疏散方向开启;未采用转门、侧拉门、移门、卷帘门等;保持畅通,未被锁闭或被杂物封堵;无甲、乙类管道穿越疏散楼梯;消防设施不得圈占、埋压、拆除,无损坏或挪作它用;按规定配齐灭火器材并定期维修保养或进行更换;高层建筑不得使用瓶装气,地下室不得使用液化石油气;落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人;对建筑消防设施应进行检查和维修保养;对自动消防设施应由专业消防公司定期进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。
14、其它
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-09
  消防安全检查内容
  单位名称 主要隐患问题摘要
  检查
  内容 消防 建筑项目(含装修)是否经过消防部门审批和验收
  审批 开业前是否经过消防安全检查,合格后投入使用
  建筑
  防火 装修是否采用难燃(非燃)材料
  防火分区、防烟分区是否按规范要求设置
  消防安全通道、安全出口设置是否行使要求,是否畅通
  疏散门是否向疏散方向开启、防火卷帘下方是否堆放物品
  建筑周围消防车道是否畅通
  消防
  设施 室外消防给水是否符合《规范》要求
  室内、外消火栓有无埋压圈占现象
  自动报警、灭火装置、防排烟系统是否灵敏有效;设置在地下建筑内的公共娱乐场所,是否设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,机械防排烟设施是否定期检测
  灭火器材配置了明显的疏散指示标示;重点部位是否设置了明显标示
  是否按要求设置火灾事故应急照明灯,事故广播系统
  消防控制室有无专人值班和值班记录,操作人员是否经过消防培训,持证上岗
  卡拉OK厅或包房是否设置了声音或视像警报
  消防设施是否落实了检查维修保养制度
  灭火器材配置各类、数量是否符合规范要求
  火源
  电源 在具有火灾危险的场所使用明火,是否经经过审批
  电气线路敷设是否穿管,照明线路与营业线路是否分别设置
  消防用电设备是否采用单独供电回路
  观众厅内是否有吸烟和明火照明现象
  禁烟部位有无吸烟和明火照明现象
  消防
  组织 是否签定了《消防安全责任书》、是否明确了各自消防责任
  是否建立了义务消防队
  是否制定了灭火预案、应急疏散方案、是否定期演练,是否配备了人员疏散保护装置

  有无防火巡查
  消防
  宣传
  教育 是否签定了《消防安全责任书》、是否明确了各自消防责任  

  是否建立了义务消防队
  是否制定了灭火预案、应急疏散方案、是否定期演练,是否配备了人员疏散保护装置
  消防
  安全
  管理 是否认真贯彻落实公安部61号令
  是否明确消防安全责任人
  重点单位是否建立了消防档案
  是否制定并落实 了消防安全管理制度和逐级岗位责任制
  是否闻单位自查制度,消除火灾隐患措施
  火灾隐患是否按期落实整改或整改期间有无消防安全措施
  是否存放易燃易爆危险物品
  营业时是否超过核定人数
第2个回答  2020-06-13
消防安全检查内容:
1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。
2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。
3、消防车通道、消防水源情况。
4、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整及有效;灭火器材配置及有效情况。
5、用火、用电有无违章情况。
6、重点工种人员以及其它员工消防知识的掌握情况。
7、消防安全重点部位人员在岗在位及管理情况。
8、易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。
9、各单位安全管理部门的防火日检查情况。
10、常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用
第3个回答  2018-03-09
消防安全检查内容:
