关于购买空开的问题

我家现在水电已经完工,由于电工师傅的水平有限,布线工作马虎,而且开出的面板和空开单子有点离谱,所以想让大家帮我看看,倒底我还需要买些什么类型的空开:
一、强电箱原有空开(ABB的)
S252S C32 -400 双 总开关(入户线接入开关)×1个
S251S C16 -230/400 单×3个
S251S C20 -230 L△n0.03A 50HZ 双×2个
二、入强电箱的回路线
4.0个平方的×5个(空调+厨房插座)
2.5个平方的×6个(灯控、插座混合,回路中未分开)
三、一个电工(已经走人)和项目经理分别开出的空开单子:
电工:32A×5个 16A×2个
经理:32A×1个 20A×2个 16A×1个

我的问题是:
1、我对ABB空开型号的作用不太清楚,如-230/400和L△n0.03A是什么意思?C32是不是32A的啊?如果我多个回路接入一个空开中,需要什么条件,会有什么不好的影响?
2、我的进线是32A(如果C32就是32A的话)的空开,再买个32A的空开不是就成了摆设,根本不可能发挥作用?
3、一般家庭用(三室一厅一厨一卫),在考虑安全和利用率比较均衡的情况下,我们还需要买些什么类型及数量的空开?是不是还需要多预留一到两个空开闲置作备用,一般是多大的呢?

初来乍到,只有30分,全部奉上

谢谢大家了先!

1.漏电保护器,俗称漏保,额定工作电压和动作漏电流。国家规定插座回路必须用漏保,安全。是32安。建议照明和插座分别设计单独的回路,因为照明不需要漏保,毕竟漏报比空开贵很多。如果多个回路同时压在一个空气开关上,要求使用专用线鼻子将多棵线压到一起再压到空气开关上,或挂锡。如果有条件建议根据功能将插座分成若干回路,每个回路用单独的漏保控制(比如厨房和卫生间一个回路,空调一个回路,其它插座一个回路),强烈建议空调单独一个回路,因为空调用电量大,线径也比普通插座的大,不同线径的线不要混用。

2.正确。电气保护是分级的,是要根据用电负荷经过严密计算的。不过通常家的相对简单,只要与所控制回路线径相匹配就可以了,注意是线径(比如2.5平方的线最大不能超过16A,所以用25A的空开是不安全的,但可根据负荷适当降低空气开关的大小),而线径的选择是根据负荷大小计算的。

3.一般家用都根据功能或区域进行回路设计,根据实际情况尽量细化,这样对日后的使用维修很有好处,比如照明一般设计一个回路就可以了,但如果条件允许可根据区域设计两个,这样当有灯具、线路或开关出现故障时不至于房间全黑掉,但要设计更多的照明回路也大可不必。家装设计合理一般不需要留备用回路,但如果为防万一留一个也未尝不可,不过留一个也足可以了。

给你的建议:
照明和插座一定要分开!
插座回路一定要用漏保!
厨房、卫生间插座可用一个回路。
空调一定用单独的回路!并且可能的话最好每个空调一个回路!
空调1匹约=740W左右(记不太准但不会差到哪去),然后用I=P/220来算一下每个回路大约的电流大小。
如果起居室用柜式空调的话,强烈建议你柜式空调单独用一个回路!壁挂的倒差点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-17
如果你有条件,用摇表把线路的电阻摇一下,看看到底是什么问题,如果绝缘太低,说明是线路问题。如果绝缘好,就换大一点空开
第2个回答  2019-09-23
1.漏电保护器
俗称漏保
额定工作电压
作漏电流
家规定插座
路必须用漏保
安全
32安
建议照明
插座
别设计单独

照明
需要漏保
毕竟漏报比空

路同

空气

要求使用专用线鼻
棵线压
起再压
空气

或挂锡
条件建议根据功能
插座
若干


路用单独
漏保控制(比
厨房



空调


插座
路)
强烈建议空调单独

空调用电量
线径
比普通插座
同线径
线
要混用
2.

电气保护

要根据用电负荷经
严密计算



简单
要与所控制
路线径相匹配
注意
线径(比
2.5平
线
能超
16A

用25A

安全
根据负荷适
降低空气


线径
选择
根据负荷
计算
3.
般家用都根据功能或区域进行
路设计
根据实际情况尽量细化
使用维修


照明
般设计

条件允许
根据区域设计两
灯具、线路或

现故障
至于房间全黑掉
要设计更
照明


家装设计合理

需要留备用

防万

未尝



建议:
照明
插座
定要
插座

定要用漏保
厨房、卫
间插座


空调
定用单独

并且


空调

空调1匹约=740W左右(记
太准



用I=P/220




电流
起居室用柜式空调
强烈建议
柜式空调单独用

壁挂
倒差点