在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是( )

如题所述

在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是转换。

控制流程可以进一步抽象为投入、转换、反馈、对比、纠正五个基本环节。

1、投入

控制流程的每一循环始于投入。对于建设工程的目标控制流程来说,投入首先涉及到的是传统的生产要素。

2、转换

所谓转换,是指由投入到产出的转换过程,如建设工程的建造过程,设备购置等活动。转换过程。

3、反馈

控制部门和控制人员需要全面、及时、准确地了解计划的执行情况及其结果,而这就需要通过反馈信息来实现。

4、对比

对比是将目标的实际值与计划值进行比较,以确定是否发生偏离。目标的实际值来源于反馈信息。

5、纠正(纠偏)

根据偏差的具体情况,可以分为以下3种情况进行纠偏:

(1)直接纠偏。所谓直接纠偏,是指在轻度偏离的情况下,不改变原定目标的计划值,基本不改变原定的实施计划,在下一个控制周期内,使目标的实际值控制在计划值范围内。

(2)不改变总目标的计划值,调整后期实施计划。这是在中度偏离情况下所采取的对策。

(3)重新确定目标的计划值,并据此重新制定实施计划。这是在重度偏离情况下所采取的对策。

串级控制系统:

一、串级控制系统的结构

1、串级控制系统和简单控制系统的区别:结构上形成两个闭环,串级控制系统多了一个变送器和一个控制器。

2、主控制器的输出为副控制器的设定值,副控制器的输出送到调节阀。

3、主回路是由主控制器、调节阀、主副被控过程、主变送器组成的闭合回路。副回路是由副控制器、副被控过程、副变送器组成的闭合回路。

4、串级控制系统,就主回路来看是一个定值控制系统,就副回路来看是一个随动控制系统。在控制过程中,副回路起粗调作用,主回路起精调作用。

二、串级控制系统的优点

1、改善动态特性,提高系统的工作频率:副控制器的增益很大,等效时间常数减小,加快副回路的响应速度。

2、对二次扰动有很强的克服能力(最突出的优点):与单回路控制相比,被控量受二次扰动的影响往往可以降低到10%~1%。

3、对负荷或操作条件的变化有一定的自适应能力:一方面,副对象增益或调节阀特性随负荷变化,对等效增益影响不大;另一方面,负荷变化时,主控制器将改变输出值,副回路能快速及时地跟踪。