配电房属于民用建筑吗

如题所述

问题一:配电房属于民用建筑吗 配电房,只要是放置配电设备的房间都可以叫配电房,主要功能是为了用户供配电用的(简单的说就是把总电流分成若干个支路到各个具体设备用电)。所以配电房也应该是民用建筑,没有特别的限制。

问题二:一个学校的独立的变配电房,属于什么建筑,是公共建筑还是。求大神详解。 公共建筑

问题三:配电房属于建筑物还是构筑物 配电房属于建筑物

问题四:小区配电房设计规范有哪些 8.3 建筑电气 8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1 配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,
变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐; 3 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4 不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5 高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m
的自然采光窗,低压配电室可
设能开启的不临街的自然采光窗; 6 长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7 变压器室、配电室的进出口门应向外开启; 8 变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10 变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11 变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12 变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。

问题五:小区配电房距离住房的规范距离是多少? 配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:
6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。6.1.4 配电室布置应符合下列要求:
1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;
5 配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
7 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;
8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;
9 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;
10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

问题六:小区配电房的安全距离是多少 环保专家表示,从科学上说,配电房在产生交流电的同时也会产生一些穿射,但是辐射量很低,肯定在国家的标准范围内,可能只比冰箱、电脑等家电的辐射略高一点。“而且,配电房的供电设施有墙所隔,而普通的砖墙就可以将辐射基本屏蔽掉,所以配电房的辐射对人体不会有什么影响,国际流行病学研究也从没有过认定。”

问题七:小区里配电房算不算建筑面积,如果算的话,那又怎么分配??多谢 小区里配电房算建筑面积,只能算在小区的公共设施里,和物业管理、会所、水泵房、景观等设施一样,不能摊在住户购买的建筑面积里。住户购买的建筑面积里的公摊部分只包括本单元的共用交通、安全疏散等穿占用的建筑面积。

问题八:配电房与建筑间隔距离应为多少米? 我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV―35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变定站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。
电流可以产生磁场。长期在磁场中一定有影响

问题九:民用建筑低压配电中配电半径最大是多少? 合理配电半径的确定主要是满足末端电压偏差的要求,兼或考虑了经济性,综合考虑截面选择和供电半径。
三相配电时,铜线和铝线的最大合理配电半径计算公式:
Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm
Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm
单相配电时,铜线和铝线最大合理配电半径计算公式:
Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm
Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm
选定经济截面后,其最大合理配电半径,三相大约为五六百米,单相基本为三百米

问题十:10kV变配电室的属于第几类防雷建筑? 10kV变配电室 是二类
GB50057 第2.0.3条 三 对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物
给你个传送门,GB50057的。wenku.baidu/view/5f989a18964bcf84b9d57bd0