第1个回答 2016-01-20
首先,电源进入的是应当是进线柜,不是出线柜。
开关柜的进出线,可以用电缆,也可以明线架空。根据现场条件由设计决定。
第2个回答 2016-03-05
1一组高压柜包括进线柜、计量柜、出线柜,至于几个出线柜根据你有几台变压器决定
2高压电缆进入进线隔离开关柜,进线柜计量柜及出线柜采用母排连接
第3个回答 2016-01-30
进相柜柜内配:真空断路器;电流互感器;避雷器;带电显示装置;套管等。
线柜内部配置:真空断路器;电流互感器;避雷器;带电显示装置;接地刀闸;套管;防误闭锁装置等。
计量柜配置:保护装置,电能计量装置,开关控制回路,还有六根小母线:小母线具体配置如下:(1)控制保护电源小母线(直流)(2)储能电源小母线(直流)(3)加热器电源小母线(交流220V)(4)电压小母线(5)预告警信号小母线(6)电缆室照明回路小母线。
第4个回答 2016-02-18
当然是通过柜顶上的母排啊,给个图给你看。
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/a8773912b31bb051286cb54e317adab44aede008?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
第5个回答 2010-10-13
进线柜与出线柜侧面是通的,在侧板上开3个洞,每个洞里放一根铜排,电源通过进线断路器后,上到铜排,然后每个出现柜都有电了。