推荐答案 2010-10-13
五种原因:
1,处于未储能状态,
2,已经处于合闸位置状态;
3,手车式断路器未完全进入工作位置或实验位置;
4,选用了合闸闭锁装置,而辅助电源未开通或低于技术条件要求;
5,二次线路不准确。
请核对以上几种原因再试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5PhRhW05.html
其他回答
第1个回答 2010-10-20
1.看下储能没有,然后确定断路器没有失压保护吧
2.确定断路器没有失压保护
3.断路器有没有摇到位(实验、工作位置)
4.查下合闸回路有没有问题
5.确定都没有问题,再看下断路器下面的辅助触点是不是不到位
第2个回答 2010-10-13
弹簧没储能,需要手动或者电源启动电机储能