配电箱分几级配电箱?

如题所述

配电箱分为几级配电箱,下面为你来简介下配电箱配置要求。
一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。
箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。
在这里简单说一下;
一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。
三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。
一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱施工现场临时用电规范没有要求安装漏电保护开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-07-08
配电箱的分级配电主要取决于具体的配电系统和设计要求。配电箱的分级配电指的是将配电系统划分为不同的配电级别,以便更好地管理和分配电能。在电力系统中,配电箱的分级配电通常是按照一定的标准进行的。

一般来说,配电箱的分级配电制度是根据配电系统的复杂性、用电设备的等级、用电安全性和稳定性等因素来确定的。在配电箱的设置和配置中,一般会根据不同的电压等级、容量和用途进行分级,以便合理地分配电能,确保供电的稳定性和安全性。

因此,配电箱通常分为多个等级,具体取决于具体的配电系统和设计要求。在实际应用中,应该根据具体情况进行确定,以确保配电系统的安全和稳定运行。