《严防企业粉尘爆炸五条规定》是由国家安全监管总局颁布的第68号令,旨在规范工贸行业中涉及易燃粉尘作业场所的安全管理。以下是规定的具体释义:
1. 厂房安全要求:企业必须保证粉尘爆炸危险作业场所的厂房符合《建筑设计防火规范》和《粉尘防爆安全规程》的要求。厂房应采用单层设计,若为多层,则需采用框架结构,并确保墙体设有足够面积的泄爆口,楼层间的隔板能够承受爆炸冲击,并保障每层都有独立的安全出口。同时,粉尘爆炸危险作业场所的厂房应与其他建筑分离,且防火安全间距应符合相关规定。严禁在居民区内设置此类作业场所。
2. 通风除尘系统管理:企业需按照相关标准规范设计和维护通风除尘系统,并定期检测和清理粉尘。除尘系统停运或粉尘超标时,应立即停止作业并撤离人员。除尘系统的安装和使用应遵循《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》和《采暖通风与空气调节设计规范》等标准,确保系统安全可靠。
3. 防爆电气设备使用:企业应使用符合《爆炸危险和火灾危险环境电力装置设计规范》和《危险场所电气防爆安全规范》的防爆电气设备,并实施防雷和防静电措施。所有设备设施都应接地,以防止电气火花引发粉尘爆炸。
4. 防水防潮措施:企业必须为铝镁等金属粉尘的生产、收集和贮存配备防水防潮设施,防止粉尘遇湿自燃,从而避免粉尘爆炸。
5. 安全操作规程与劳动防护:企业应严格执行安全操作规程和劳动防护制度。所有员工在上岗前必须接受培训,并按照规定佩戴防尘、防静电等劳保用品。企业主要负责人和安全生产管理人员应具备粉尘防爆安全生产知识,员工需掌握粉尘爆炸危险场所的相关知识和防爆措施。
通过实施这五条规定,企业能够有效降低粉尘爆炸的风险,保障员工的生命安全和企业的生产安全。