15kw用多大电缆

如题所述

答:15kW在380V三相电时用6平方的(铜芯)电缆,在220V单相电时用16平方的(铜芯)电缆。
解析:15kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=15000/(1.732×380×0.8)≈28.5A;参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,则 28.5÷6≈5平方,结合常用电缆型号规格,建议选取6mm²以上铜芯电缆。在220V电压的单相电源时,根据单相电功率公式:P=U*I*cosψ,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(此时取1不计),可得 I=P/U=15000/220≈68.2A,则 68.2÷6≈11.4平方,结合常用电缆型号规格,建议选取16mm²以上铜芯电缆。
补充说明:参考实用五金手册,每平方铝电缆安全工作电流是4.2A,则芯电缆选取以此参数计算。

扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。③、常用电缆型号规格有:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²……
此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,电缆的具体选择,应根据功率计算出此功率电器正常工作电流,再以此正常工作电流与电缆额定电流(厂家一般都提供此参数)对比确认。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-07
十平方

解析:
家庭用电一般为单相电220V
每千瓦电流基本上为5A
15000W=15KW 的负荷电流基本为75A.
如果你的负荷如果是满载且要长期这样使用的话,建议用十平方的了
6平方的线额定载流量为65A左右,当然在实际使用时到75A,一般是没有问题的.
如果是三相电的负荷,15KW的电流只有30A左右,6平方足够使用