三相五线零地通的 如何测量零线绝缘电阻

如题所述

你工序交接错误了,你可去看一下GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》:
第3.3.9-3:电缆敷设前绝缘电阻测试合格,才能敷设。
第3.3.12-3:电缆穿管前绝缘测试合格,才能穿入导管。
第3.3.14-1:电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头。
第3.3.14-2:控制电缆绝缘电阻测试和校线合格,才能接线。
第3.3.15-3:导线绝缘测试合格,才能灯具接线。
可见电线电缆的绝缘电阻测试都在制作电缆头和接线前,那时电线电缆都是孤立的,可随意进行相对相、相对零、相对地、零对地的绝缘电阻测试。
你如在接入设备后,肯定是无法测试的,别说是零地相通的,单是配电箱内的二次回路,(二次回路把电源的几根线都连通了)你就测不出一个所以然来。
你如一定要测个准确值,只好把已连接的电缆头、线头拆几个下来。
正常的话,绝缘电阻值:BV2.5为100MΩ左右,25方电缆为200MΩ左右,120方电缆为400MΩ以上。追问

120低压电缆 我摇了大于50欧姆可以不 这个表是2500伏 这个表最大电阻就是2500欧姆吗

追答

规范要求,电线、电缆、电器等绝缘电阻的实测值,必须大于0.5MΩ,有的如二次回路还必须大于1MΩ。
你摇了大于50欧姆,大到什么程度,大到大于500000欧姆(0.5MΩ,),马马虎虎算合格。
你不会把50MΩ错说成50欧姆吧,1MΩ=100万Ω(欧姆),50MΩ是合格的,可以用。但不排除这根电缆有点小问题,但没关系。
如确是50欧姆,拆掉吧,报废了。

追问

2500伏摇表也是0.5MO

就好吗

500伏也是这样吗

追答

是什么被测物需用500V、1000V或2500V的摇表来测绝缘电阻,只关系到被测物的耐压问题。因为摇表的电压大大高于被测物的额定电压,有可能击穿被测物的绝缘层。所以测低压电线多用500V摇表,测低压电缆多用1000V摇表等等,不论用啥表,绝缘电阻值是不会变化的。例如1只100K的定值电阻,无论用什么表测,测出来都是100K,除非这只表不准,测出来才会不是100K。
所以用2500伏摇表测出来的绝缘电阻值也是必须大于0.5MΩ,如前所说的,刚大于0.5MΩ则这根电缆已有点小问题了,例擦破、浸进水、扭损等,正常的都是几百MΩ。

追问

比0.5大那么一点点是好的吗 摇表发出来的电有多大啊 还有就是这个表是2500伏的 他的最大电阻是2500欧姆是吗

我的电缆是低压电缆用2500伏摇表会不会吧电缆绝缘击穿

追答

比0.5MΩ大那么一点点并不说是很好、很优,仅说你是可以合格了。
摇表发出来的电的电压已在表头上标清了(ZC25-3兆欧表为500V、ZC25-4兆欧表为1000V、ZC11D-5兆欧表为2500V),但电流很小。
这个表是2500伏的应是ZC11D-5兆欧表(高压)吧。
测绝缘电阻的摇表,都是兆欧表。
所谓兆欧表(表头上正中有MΩ这个标记),它是以兆欧为单位的,每1刻度表示1MΩ,而不是1欧姆,刻度50就代表50MΩ。
2500伏摇表测低压电缆,会不会已经发生闪络击穿现象很难说。因为测绝缘的时间很短,只有2~3秒钟,不象测工频耐压试验需1分钟。
你如把端子拆下来摇,还是50Ω,那擦破、浸进水、扭损、闪络击穿都可能。

追问

那么低压电缆最大耐压多少伏

追答

因低压电线电缆不需做工频耐压试验,所以人们并不关心它们的耐压。而只看它们的型号,如YJV-1000-4x120,就是说这根电缆适用在电源电压为1000V及以下线路上。
具体耐压这要看电缆检测报告,不一而定。但1000V电缆瞬时处在2000V左右,基本是没问题的。就如(470V)BV线,用(1000V)ZC25-4兆欧表摇绝缘一样,没问题。另低压成套配电柜交接试验:(当绝缘电阻值大于10MΩ)可用2500V兆欧表摇测。

追问

为啥2500伏摇表可以测量35千伏高压电缆 还有就是摇表发出2500伏电 能电死人吗

追答

仅9V的万用表可测量220/380V及其它电压等级的各种电子电气元器件,那2500伏摇表为啥就不可以测量35千伏高压电缆呢?测量电压又不是使用电压,测量仅仅是为了获得一个数据。
摇表发出2500伏电能电死人,但这种情况发生极少。因为摇表电流较小、触电时间又很短。如触电时间较长,那当然也要电死人。电警棍长时间顶着,有几个人能活?

追问

那么他发出的是直流电还是

追答

那你要看产品说明书了。反正这都是有效电压。
另外你的追问也已可创吉尼斯记录了,且也离题了。
前几天是国庆休假,紧接着本地遭水灾休息,费点时能帮助别人也无所谓,现已上班,很忙。
再就是建议你去购几本规范,如《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《电气装置安装工程施工及验收规范》合订本等,这样,今后遇到什么问题,可以翻阅参考,也可以抽出你的宝贵时间在百度知道上去帮助别人。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-10
首先零线是绝缘的,而且工作时零线需接地的。如果要测量零线的绝缘电阻则必须将零线与接地体(大地)断开,方可测量。