雨水管的出水口在常水位下可否要紧?拜托了各位 谢谢

做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)。现有三种回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已,只是水力条件不是很好。这样的情况很多的,只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。个人认为:A、B是可以的,设置一个排淤井,管道出水口设置一个拍门(实际现场我看到过就是一块比管道大点的钢板而已)。不知道其他网友有什么建议?

淹没出流和常水位以上均可以,淹没出流的优点是在河岸上看不到黑乎乎的洞口,如果这个洞口还在往外流出各种颜色的水的话,感官就很差,所以现在一般像杭州这边都要求淹没出流,景观效果好,淹没出流也有些问题,出口处很长一段管道常期在水中,淤泥淤积,所以又在出口前一个井做闸门井,需要检修的时候把闸门关掉。一般的河道不太做拍门,只有往大江大河里重力流或者压力流排放时候,设置拍门比较多。 查看原帖>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-21
4.1.10 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。说明:4.1.10 关于管渠出水口的规定。 管渠出水口的设计水位应高于或等于排放水体的设计洪水位。当低于时,应采取适当工程措施。
第2个回答  2014-04-22
4.1.10 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。说明:4.1.10 关于管渠出水口的规定。 管渠出水口的设计水位应高于或等于排放水体的设计洪水位。当低于时,应采取适当工程措施。 查看原帖>>
第3个回答  2014-04-21
4.1.10 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。说明:4.1.10 关于管渠出水口的规定。 管渠出水口的设计水位应高于或等于排放水体的设计洪水位。当低于时,应采取适当工程措施。 查看原帖>>
第4个回答  2014-04-22
景观淹没出水口,在坝体外设阀门井,一般排水管的标高是高于常水位的,只是出水口淹没。如果常水位淹没是有问题的,不合适的。 查看原帖>>本回答被提问者采纳