混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准是否有效

如题所述

(1)施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
(2)砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的小砌块。
(3)施工时所用的砂浆,宜选用《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860专用的小砌块砌筑砂浆。
(4)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。
(5)小砌块砌筑时,在天气干燥、炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻骨料混凝土小砌块,可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。
(6)承重墙体严禁使用断裂小砌块。
(7)小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
(8)小砌块应底面朝上反砌于墙上。
(9)浇注芯柱的混凝土,宜选用专用的《混凝土小型空心砌块灌孔混凝士》JC861小砌块灌孔混凝土,坍落度不应小于180mm;当采用普通混凝土时,其坍落度不应小于90mm。
(10)浇筑芯柱混凝土,应遵守下列规定:
1)清除孔洞内的砂浆等杂物,并用水冲洗;
2)砌筑砂浆强度大于1MPa时,方可浇筑芯柱混凝土;
3)在浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆,再浇灌混凝土。
(11)需要移动砌体中的小砌块或小砌块被撞动时,应重新铺砌。
(12)采用轻骨料混凝土小砌块时,底层砌块孔洞应灌筑不低于C15的混凝土。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考