这个三相电机显示380-420,我这边低电压350有时候启动困难,会呼呼启动不起来然后电机断路器

这个三相电机显示380-420,我这边低电压350有时候启动困难,会呼呼启动不起来然后电机断路器有什么办法让电压稳定,这边三台10hp压缩机

三相电动机在电压低于350v时会启动困难交流接触器等辅助器件不能正常工作,强行工作会烧毁压缩机组。估计你的设备距离变压器已经超过供电半径(500m)或者线路线径细。解决的方法是一是变压器增容好象这个不容易解决涉及供电部门二是换大平方线路但这也存在能不能一定彻底解决问题及增加成本,对于大功率用电设备是没有更好升压稳压器械的不要在这方面存在幻想,彻底解决是申请在附近安装供电变压器能不能申请下来这是另外一回事。供你参考追问

我内部线路什么都检查了不是内部问题,电机线路都是按照规定安装的,外线电力公司进线检测电压就是349v。
现在情况就是压缩机有时候会启动正常有时候会卡住启动不了然后线圈热后达到电机断路器保护设定值后就跳闸了,,这种情况已经投诉电力公司让他们提高伏特可是迟迟不来,这个是不是在高压线变压器那边调整设置就会改变吗?

所有设备都有保护的,缺线保护,电机断路器,等

这个是超市中央制冷压缩机,3台10hp

追答

外线进线检测电压就是349v明显是供电公司的问题,进线电压低是输电压质量问题应该投诉他们95598。很可能是高压侧电压低或者变压器容量小实际情况应由电力部门处理,低压侧电压低就不要强制运行中央制冷系统了保护设备在安全也有失灵的时候。

追问

电压低是一方面问题,今天认真的在排查发现可能是接触器问题,拆下来发现里面e铁芯接触面有磨损,会不会是接触不良造成线圈发热。这个施耐德接触器25a的 线圈是24v电,到目前已经用了整整3年半时间,当然是全天候开开关关重复开关

因为我有三台压缩机其中一台常年关闭没有用,现在启动临时替换工作,这一台一直都正常,另外两台常年工作的最近两台同时间会卡住跳闸电机断路器,我很怀疑是接触器问题,明天我先购一个新的接触器更换看看怎么样

追答

从你的情况看接触器是24v供电应该有控制变压器,接触器铁芯一般情况下是没有磨损的但是当电压低时启动电流会过大易烧蚀触点造成卡住引起过电流跳阐另外环境潮湿也容易使铁芯接触面生锈造成闭合磁路受到影响使线圈发热。把接触器换了试一下吧

追问

这种大变压器

请问接触器能不能修复清洁一下触点吗?还是最好更换全新的比较好

追答

是那个控制变压器给接触器供电的,接触器没有必要修理的买一个也没多少钱在说修复后安全得不到保障。

追问

发现是半封闭活塞制冷压缩机里面高压伐片高温炭化有点小问题,把压缩机送去更换阀门片就完全解决问题了,但是电压还是350v已经投诉电力局去解决

追答

压缩机阀片有问题会串气关闭不严影响制冷与电压低没有多大关系,10匹压缩机是7.5kw电机并不大正常工作电流是15A。但是电源电压低工作电流会增加的,会烧坏接触器触点的引起一系列故障。

追问

是啊!伐片卡住启动不了压缩机就线圈变热然后电流跑到19就电机断路器保护起来,不过这个问题我已经解决了

追答

恭贺你找到故障但电压低的问题也要解决否则还会发生故障

追问

是啊!现在就是电压一直在348-352之间(交流电200),但是压缩机也正常工作,电流14-15之间也属于正常值,电力局迟迟不来处理,是不是外面高压电问题

追答

很可能是高压输入端电压低,电流14-15说明压缩机不在全负载状态可以正常工作

追问

那是不是最好把电压尽量恢复到380比较好吧!对压缩机寿命和制冷效率也会提高吗?

追答

是这样的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-20
这种稳压器不太好找,而且非常贵追问

那有没有什么好办法解决这种问题,门口有电力公司高压线接入一个大型变压器再输出380v给用户,听说那个变压器可以调节输出电压,能不能叫个电工去把那个变压器调整输出电压吗

追答

你可以联系供电部门试试,如果用户不是很多应该没问题,看你发给楼上的图电机的线有点细啊