变频供水系统水泵一直不停机?

最近做了一套热水系统,供水采用变频供水,供水水箱和浴池都在一楼,经测试管道无漏点。如把变频器设为“休眠待机”,水压设为2公斤,根据管道压力达到2公斤时变频器显示频率为42.3赫兹,把变频器下限频率设为43赫兹,上限频率设置为55赫兹,这时变频器控制水泵开关机工作正常。但如把变频器设为“以下限频率运行”,水压设为2公斤,把变频器下限频率设为0赫兹,上限频率设置为55赫兹,在管道无用水的情况下,水泵一直在工作,压力稳定在2公斤,变频器也不降频率,这时查看PID闭环反馈,电压一直在1.9-2V反复波动。这时如果突然放水,快速关闭放水阀门。变频器频率就会上升,然后就会慢慢降频,一直到水泵停机。但水泵如再次开机,又会在远程压力表显示2公斤的位置一直工作不停机。给我的感觉是这时如果变频器再升一点频率,压力表压力超过2公斤,变频器就会慢慢降频了。请问这种情况应如何调整。跟压力表的指针稍微有点波动有无关系,如果有,应如何解决。
非常感谢二位的解答,我的系统现在的情况是如果变频器压力设置为2公斤,水泵开始工作至远程压力表显示系统达到2公斤压力,水泵还是一直是以42HZ左右高速运转。我的理解是如果系统压力达到2公斤,系统没有用水,变频器应逐渐降低水泵转速直至停机或使水泵以一个极低的转速运行。如系统已达到设定压力,而水泵还是长时间高速运转,无论对节能还是水泵寿命而言,还有必要使用变频器吗?直接给水泵拉上电,让它长期运转不就完了吗?还望各位高工给予解答。我的系统在水泵出水端已安装止回阀并且止回阀工作正常。

这很正常。如果想让变频休眠,就要设一个合适的最低频率,如果变频器在最低频率上工作,压力还是超过设定压力,一段时间(这个时间的长短可设定)后,系统会休眠停泵。如果设系统休眠功能,一般还需设定唤醒压力(要小于设定压力)。变频在供水上最基本的功能是变频恒压,即维持管道一定的压力,而不是休眠待机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-05
我是批发沪大水泵的,你的变频控制水泵这套设备很不错,各种电机的频率都是50赫兹,在这种情况下运行的都是额定功率,变频就是通过微电脑改变了电机切割磁场的做功频率从而改变了使用功率,达到高效节能的效果,用变频跟不用变频从本质上效果就不一样,你水压到2公斤设为最低压,然后还要再设一个最高压同样频率重新设置最高最低限制,那样你水压到2公斤就是低速休眠运转,水压够你用又省电,从长远使用来说变频是节能的
第2个回答  2010-11-04
用水时,变频器的频率上升,无用水时,变频器会保持在一定的频率,作用是维持管道的压力平衡。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-11-10
如果42hz达到2公斤,则在不用水时也会保持在42hz,除非你用睡眠状态,否则频率一下压力就达不到2公斤