1000KVA的变压器额定满负荷运行和50%额定负荷运行这两种情况下变压器自身损耗是多少

如题所述

如果是指变压器自身的损耗计算如下
平时空载的时候,变压器损耗=空载损耗。
投产的时候,如果是满载,变压器的损耗=空载损耗+负载损耗,
如果不是满载,变压器的损耗=空载损耗+β^2*负载损耗,β是负载率=总的用电功率/变压器容量(250kW)。
空载损耗和负载损耗变压器厂家应该提供的参数追问

这一部分没有看懂:“β^2*负载损耗,β是负载率=总的用电功率/变压器容量(250kW)。”

第一:β^2是什么意思
第二:变压器容量(250kW)。1000KVA的变压器容量怎么会只有250KW

谢谢。。

追答

2是平方

那个250KVA是举例子
1000KVA的就是1000,跟250没关系

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-18
变压器的负载损耗与其负荷率的平方成正比。

即当变压器50%负荷的时候,其负载损耗只有额定容量时的25%。