用电功率过大,漏电开关会不停跳么?

如题所述

使用漏电脉冲开关、自动合闸开关、智能电表都是可以在用电功率较大的时候保护电路自动断电,等到电路稳定后自动检测,恢复供电。下面是各个开关的使用:

    使用漏电脉冲开关:在你使用大功率或者漏电时就会断开接触器,等待几秒钟以后脉冲开关会用剩余的电尝试送电。一般时间可以设定,3-20秒左右。能自动合闸是比较好的保护装置了,它可以检测电流,发热等,一旦出现电流过大,或者发热过大等情况就跳闸,保护电路。如果一旦电流回复正常又合闸,供电。

    使用的是自动合闸开关:它可以检测电流,发热等,一旦出现电流过大,或者发热过大等情况就跳闸,保护电路。如果一旦电流回复正常又合闸,供电。是较好的保护电路装置。(使用的功率较大所以断电,恢复正常的用电电流即可恢复供电,多长时间恢复供电取决于用电方什么时候用电的电流恢复正常。)

    使用智能电表:里面有检测装置,可以设定流过的电流大小,从而控制所接负载的功率大小,超过设置的电流就会自动断开电源,电表会隔一定的时间(大约1-2分钟)再检测一次,如检测到小于所设定后又会自动接通电源,但如果检测装置检测到还是功率超过设定后会再次断电。

一般的宿舍用大功率电器断电后,是不会自动来电的,大学寝室都是每个寝室设置20A的最大电流,然后寝室设置16A的安全电流,当电流达到16A的时候,软件系统就会跳闸,跳闸后需要到寝室管理处,电脑控制软件,才能来电。

脉冲开关的工作原理:

    脉冲是指电流打开和关闭的快捷方式,脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种象脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。

    主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。 脉冲是相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。就像人的脉搏一样。现在一般指数字信号,它已经是一个周期内有一半时间有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。此外,脉冲也用来表示思想感情上的冲动和要求。

自动重合闸开关的工作原理:

    断路器跳闸后,不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

    合闸开关广泛应用于输电和供电线路上的有效反事故措施。即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上 。大多数情况下,线路故障(如雷击、风害等)是暂时性的,断路器跳闸后线路的绝缘性能(绝缘子和空气间隙)能得到恢复,再次重合能成功,这就提高了电力系统供电的可靠性。

智能电表的工作原理:

    智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。

    具有超负荷报警断电功能,可以检测电路,设定流过的电流大小,从而控制所接负载的功率大小,超过功率就会自动断电报警,隔段时间检测电路小于设置的功率就恢复正常供电。

拓展资料:

家用电跳闸的原因:

    因为家用电器重负荷,超过额定负荷属于过载保护跳闸。

    因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。

    检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。

    如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和更换电闸开关的问题了。

    如果以上的问题均不是,建议考虑更换电闸开关。

参考资料:百度文库-怎样解决寝室大功率断电问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考