为什么电机接触器老跳闸

如题所述

1 二次回路故障 如果从电压表上看,起动时电压没有太大的跌落,原因便在 二次回路,可以从以下几个方面逐一检查。 a 二次回路熔断器FU 熔断:通常大家不重视二次回路熔断器的选择。不管 接触器的容量大小,选用额定电流 2A 的熔断体(熔芯)很多。对于小容量的接 触器问题不大,当接触器容量达250A 时,接触器线圈起动容量达1KVA 以上(如 B 型接触器),如果使用~220V 的线圈,其电流可达到4.5A,2A 的熔断体便可能 熔断,这就造成接触器线圈失电,合闸失败。此时信号灯均熄灭,很容易判断原因, 只要将熔断器换成功10A 的即可。若再发生熔断,那么要寻找其它有什么地方发 生了短路。 b 合闸回路接触器自保持触点故障: 接触器的辅助触点一直用来作接触器 合闸后的自保持,但该辅助触点在制造及校核时,历来不被制造商重视,会较多 的遇到接触不良的情况。因它是常开的,接触不良在合闸前是不会发觉的,合闸 后的自保持全靠该触点,接触不良便于工作不能自保持,接触器线圈失电跳闸, 合闸便失败。发现此种情况,应再按一次按钮,此时注意合闸时接触器辅助触点 动作情况,再检查一下触头上无杂物污染。若有,应用砂纸将杂物、污染物擦去, 再试合一下即可。 c 自控联锁触点工作不正常: 有一些电动机是有联锁控制的,如锅炉房送风 机与引风机(在引风机未起动工作时,送风机不能起动);多个皮带机组成的流 水线或输送系统(上一个皮带机未工作,下一个皮带机不能起动);水泵高液位 自动停车等。
2 一次母线电压过低 要保证接触器可靠吸合,其线圈电压不得低于额定电 压的85%。如果电动机比较大,供电线路离电源又较远,在起动时由于起动电流 较大,线路压降就要大一些,很可能低于额定电压85%,接触器无法吸合,这从 电压表上可以观察到。对策是在接触器所处的母线上设置补偿电容。因为电动机 起动时70%是无功电流,设置电容补偿以减少流过供电线路的电流。补偿的电容 量可按电动机额定容量的80%考虑。如仍不够,可增加电容量直至电动机能起动 时为止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-19
电机接触器已老化了,要换,很快坏了!
第2个回答  2014-03-19
缺相,漏电,负荷过大都会引起跳闸的追答

你试着把负荷减少一试就知道了

第3个回答  2014-03-19
是空开跳闸 还是 接触器 断开追答

接触器 看热保护 有没有过载断开 试着把 保护去掉 再试试

追问

是接触器断开

追答

我知道 一般 电机 都有过载 保护 把过载保护去掉 试试

第4个回答  2014-03-19
监测下是否缺相、是否负载过大,找到根本原因