pkpm建模的时候屋面消防水箱荷载如何考虑的问题

有一框架结构项目,屋顶跨度为3.6x6米的板上有一底面2x2.5m,高2m的消防水箱,大致据板中布置,请问这个板上的荷载该怎么算。(我觉得板的等效均布荷载是软件计算板配筋的时候用的,如果等效荷载传到梁柱上,荷载大了不少呐;而且规范对于双向板的等效荷载说法不很明确啊。)求大神们解答

  pkpm建模的时候屋面消防水箱荷载以下规定考虑:
  荷载规范GB 50009-2001(2006版)规定,楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2):
  1、 楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际计算确定;例如:板面层附加恒载取值:(公建另定)根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2板底 : 0.4 KN/m2合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2(平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见)坡屋面恒载 (输入时应按坡度乘以放大系数) 2.0 KN/m2屋面起坡30°时 q 恒放大1.15屋面起坡40°时 q 恒放大1.31屋面起坡45°时 q 恒放大1.41。
  2、 住宅厨房:需考虑吊顶时取1.2(活载≥2.5时取1.0);
  3、 卫生间下沉板:按实际填料重计算确定;(用轻质填充料时需在图中注明填充材料的允许容重)构施工完成后方可进行回填。
  4、其他:
  (1) 卫生间及卧室的次要隔墙下不设梁,板上恒载应考虑附加墙重的折算荷载1.5 KN/m2。
  (2) 电梯机房屋面的吊钩荷载按30KN 集中荷载输入梁荷载中。
  (3)电梯机房楼面活载取值7.0 KN/M2
  (4)非标屋面砼水箱按水箱吨位x2 计算总重量,分摊后按集中荷载输入。
  (5) 跃层室内楼梯起步处不设梁,支承板厚加10mm.板面附加恒荷载取2KN/m2,对应位置设板底加强筋2φ14。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
其实规范很多东西规定的都不全面,像你说的这种情况,哪样算都对,但是为了保险起见,你可以取最不利荷载计算。本回答被提问者采纳