高压配电柜显示高温保护跳闸分闸指示显示按完复位但按合闸合不上怎么办

如题所述

呵呵 ,傻

===========================================================

你问:

高压配电柜显示高温保护跳闸分闸指示显示按完复位但按合闸合不上怎么办?

 ==========================================================

分解操作开关动作:

============================================================

现在我来回答你的问题

你的问题其中有几个关键的动作 ----【A】----

1、断路器  因为高温跳闸  

2、变电站值班员在微机装置(综保)上按了复归

3、去合断路器

4、断路器 合闸 后又马上跳闸

============================================================

引出楼主的问题:

============================================================

(这里暂时把你说的运行环境 假定位比较常见的  10KV 高配室  你操作的对象为10kV 高压出线柜,该柜的保护装置 ,是变压器的微机保护装置,不是线路的或是其他电机的)估计你说的环境也是我假定的这个在

现在来分析问题 (针对上面几个关键的动作 ----【A】----)

1、开关高温跳闸,肯定是变压器继电器动作,发出了信号,而微机收到了这个信号,微机判断,导致开关跳闸。【这一点估计你是赞同的】

2、变电站值班员按了 微机装置的复归,是微机装置的操作面板没有了 这个动作提示【这一点估计你是赞同的】  不过当你再次合闸的时候 ,估计又会有这个提示

3、跳闸了去重合断路器 应该没什么好分析的

4、你的问题是,微机装置我都复归了,然后合开关为什么还会挑呢?

问题就在这里,

 ==========================================================

分析问题:

============================================================

我想说,微机装置,复归 只是复归LCD面板上的提示,就是说,比如他收到变压器的信号  提示“重瓦斯跳闸”,你按了 复归 之后,这个提示没有了,。问题就在这里,他只是这个提示没有了啊,  

但是微机装置,还是会收到重瓦斯跳闸这个信号的,因为瓦斯继电器的触点一直闭合着,所以就一直发信号。你不去变压器哪里采取措施,而在微机装置这里 按 复归 就如同,掩耳盗铃 。


所以只要你 重瓦斯跳闸 这个跳闸一直存在,只要你断路器一合闸,跳闸线圈马上触发,使断路器跳闸。


我上面讲的这么啰嗦 ,也不知道你明白没有

(就是 变压器高温,你应该想办法给变压器降温【温度降了,就不会发信号,使跳闸了】,而不是去操作微机装置)


==========================================================

解决问题:

============================================================

有很多方法

常规方法:治标治本

1、去变压器室给变压器降温,通风、开空调、或是减负荷


非常规方法:治标不治本

1、在微机装置上把 高温跳闸 保护给退了(软压板) 【当然变压器还是超温的哦】 不推荐

2、如果开关柜的继电器室面板上有,保护压板(硬压板),那就这个硬压板退了【当然变压器还是超温的哦】 不推荐

3、把从变压器接过来的二次线从端子排上拆除【当然变压器还是超温的哦】 不推荐

4、把开关柜的跳闸回路给拆了、或是把断路器上的跳闸线圈的线拆了【呵呵,非常不推荐】


============================================================

如果你要使用非常规方法,一定要注意安全,万一变压器超温时间久了,影响了使用寿命,损坏经济效益不说,关键是安全,超温就了,变压器有可能喷油、或是爆炸什么。这样损失更严重


最重要的还是,核算用电负荷,合理用电,科学分配用电负荷。然后给变压器采取适当的降温措施,千万要注意安全。


图片上应该是 超温、或是瓦斯什么的。我只是那个类比一下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-31
内部机构没有复位,或者输出端已经出现问题比如短路或接地