请教,饭店内总功率是57千瓦,电压是380伏,总进电箱需要多大电流和多

大的总进线。求指教。

饭店内的进线一般都是3相380V,因负载多为电加热、照明和少量功率的风扇,所以假设功率因数为0.9。
1、求57KW下的总电流
57KW / (根号3 x 380V x 0.9)= 96A
2、根据电流选电缆的截面积
如果选用 3芯+1芯VV型电缆,可查生产厂的VV型电缆《载流量表》(选用其他型号的电缆方法相同)。
经查,知 3*35mm²+1*16mm²è½½æµé‡ä¸º113A,且大于96A,所以可选。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-04
用90平方铝线稍有余量