外脚手架做硬防护,做在外架的一步架还是二步架开始谢谢了。

如题所述

  外脚手架做硬防护,做在外架的二步架开始。
  外架首层铺设硬防护有明确的规定,杆件规定如下:
  1、 脚手架上所有钢管油漆色为黄色;
  2、 脚手架立面横杆伸出端进行统一,不得大于10公分;
  3、 脚手架上剪刀撑进行满搭设,连续设置,由底到顶,严禁人字撑,当脚手架上高度满足一把剪刀撑搭设的高度时再进行搭设,以角为起始进行搭设;
  4、 脚手架立杆间距为1.5米,每根立杆必须立在槽钢上,步距为1.8米,排距不得大于70公分;
  5、 脚手架大角立杆两侧各设置一根间距为40公分的立杆,呈井字型排列,且必须在大角处竖向设置一根挡网杆,脚手架上卸料平台两侧均为双立杆;
  6、 连墙杆采用红色油漆标注醒目,二跨设一道, 全部采用刚性水平拉结,连接在外防护架体的离主接点不得大于30公分且内外排连接;
  7、 小横杆的间距不得大于60公分;
  8、 外防护架体离墙体的间距在30公分至40公分之间;
  9、 外防护架体相邻立杆的搭接点不得在同一步的断面;
  10、 外防护架体必须高出作业面1.5米以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-21
从二步架开始,也就是1.8M以上开始。追问

第一步架可以吗

追答

没有特殊要求一般第一步架不做,因为1.8米以下不属于登高作业。不需防护!

追问

谢谢你

本回答被提问者采纳