1点5平方铜线最大可承受多少W

如题所述

1.5平方的铜线最大可以载流12A,用220V电压的最大可以使用3千瓦以下。

计算过程如下:

铜导线的安全电流密度是8A/MM²

1.5平方毫米铜导线的载流量=1.5×8=12(A)

可以带功率P=UI=220×12=2640(瓦)。

扩展资料

一般铜线安全计算方法是:

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—8A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

10平方铜芯线允许长期负载电流为:60A—70A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-28

1.5平方的铜线最大可以载流12A,用220V电压的最大可以使用3千瓦以下。

计算过程如下:

铜导线的安全电流密度是8A/MM²

1.5平方毫米铜导线的载流量=1.5×8=12(A)

可以带功率P=UI=220×12=2640(瓦)。

扩展资料:

一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-31
功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功率的可变因素较多,最关键的在描述电线功率时,要有一个大前提-在220V电路中使用。在这个前提下,1.5平方铝电线可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受5千瓦。首先得区别电线的材质才能够确定带电量,有以下几种情况:

1、铜线穿塑料管1.5平方的安全载流量是12A,根据公式:电功率等于电压乘以电流 P=UI就是2640瓦,所以1.5平方的铜线可以带小于2640瓦的用电器。

2、暗装套钢管,电流是16A,同理功率为3520瓦。

3、pvc管暗装,电流是14A,同理功率为3000瓦。

1.5平方的家装电线保证安全的情况下,最大能承受多大的功率?

答:1.5平方的家装电线保证长期安全使用的情况下最大能承受最大的功率是2860W。

下面我们就来说一说,怎样计算并得出这个结果的。

先按照经验口诀一来计算电流:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。根据口诀计算电流I=2.5×9×0.6=13.5A。

再按照经验口诀二来计算电流:10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。根据口诀计算电流I=2.5×5×0.8=10A。

最后根据从电线安全载流量的实验数据,我们来选择安全电流为13A。

通过以上口诀的计算和试验数据,可以看出口诀一13.5A稍大,口诀二10A偏保守,那么我们就按照实验数据来计算功率P=UI=220×13=2860W。

所以选用家装电线时,1.5平方的电线其功率控制在2860W最为合理也最安全!本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-20
亲,线缆都是说载流量,不说功率的
因为只有载流量不变;功率会随着电压而改变的
不考虑敷设方式、使用环境等因素
1.5平方的铜芯线,安全载流量为12.5A【注意:是安全载流量】
使用12V 电源时,可承受功率:150W
使用24V 电源时,可承受功率:300W
使用220V 电源时,可承受功率:2750W
使用12V 电源时,可承受功率:6580W本回答被网友采纳
第4个回答  2013-09-20
保证长时间安全使用的情况下,每平方毫米的铜线允许载流6安培,所以1.5平方的铜线,允许载流为8安培,如果是单相电的话是220*8=1760w,就是1.7千瓦。我觉着希文90说的不是很正确,可能是单位说的不对,或者他说的是可耐受冲击功率。