总功率100kw三相四线要用多大的铜线

如题所述

这个是根据功率除以电压等于电流来计算的,要看工作电压是380v或者660v了,计算出电流后,在根据每平方铜线工作电流6A来计算线径的大小的。

100kw三相电的电流是:100/1.732*0.8*0.38=189.9A

需要 189.9/3.5--4=47.5---54.3(平方毫米)铜导线(安照型号可选50-70平方导线)

算需要什么电缆都是根据电流计算的(注意线材要符合耐压值,因为一般都符合,所以不讨论了),电流需要适当考虑功率因素等问题,如果留有较大余量就不用考虑了。

扩展资料:

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。

应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿色。

因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。 

参考资料来源:百度百科-三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-16

总功率100kw,使用三相四线,电流在263A左右,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,应该选择120平方毫米的铜芯电缆。

第2个回答  2015-03-25
100Kw约200A,可采用YJV4X120平方毫米电缆,配250A空开; 望能帮助到你。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-07-16

电流=100000/380/1.732/0.8=190A,查表:

50平方。

本回答被网友采纳
第4个回答  2017-07-16
三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:
三相380V,100KW的电流
Ie=100KW/(3根x380Vx0.85)=179A
对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:
截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值,可以选用。