我单位有40千瓦左右的负荷,均用变频器启动,实际电流在40A左右,但是供电公司安装有150/5的电流互感器,我想问得是电度表计量是否是准确的,不准确的话是电表走的快还是走的慢。

你好:

——★1、实际运行电流 40 A 左右,使用 150 / 5 的电流互感器偏大了,使用倍率 30 倍的电流互感器,一次电流 40 A 时,二次输出电流为:40 A  ÷ 30 = 1.33 A 。由于计量电度表的额定电流为 5 A ,通过的电流较轻,但计量电度数准确、不会快(也不会慢的)。


——★2、变流比 150 / 5 的电流互感器,(电力局)还可以变通使用的,如果导线通过 2 次,即一次穿绕 2 圈,倍率就变为(75 / 5)15 倍了;如果穿绕 3 圈,就是(50 / 5)10 倍。 因此,你应该检查一下电流互感器的穿绕情况,才能确定计量电度表的倍率,方便核实用电量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-11

电路的电流是80A,用多大的电流互感器?互感器如何接线?涨知识

第2个回答  2019-02-09
电流互感器的选用与电压等级没有太大的关系,选用100/5的就可以了
第3个回答  2014-12-31
电表的快慢不好说,需要送到专业的检测机构才行。150/5的互感器也就是说电表的度数乘以30就是你们单位的实际用电度数。