dds22单相电子式电能表安装后不计量是什么问题?

宁夏隆基宁光仪表DDS22单相电子式电能表,按盖板上的接线方式:1相线进2相线出3零线进4零线出的接法接上后不计量,功率指示灯不亮。用万用表测量1-3,1-4,2-3,2-4之间都有220V电压,请高手指点。

如你所说,你用万用表测量了进线的电压,说明接线是正确的。因为你同时测量了进线和出线,说明端子上的电压(电流)是正常的。单相电子式电能表是可以显示电压值和电流值的,因为不知道表内具体是直通式设计还是隔离式设计,你可以再查一下表内的数据显示,不计量的话,能看到表内是不是没有电流显示? 若确认表后面接有负载在工作,基本可以判定电流采样部分故障,表计可能损坏了。还有可能的情况是,表计因为EMC性能不好,在强干扰源下出现了异常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考