35千伏变电站端口表安装方法。
1、单相交流电度表的接线方法。
2、交流电能的测量大多采用感应系电度表。
3、单相电度表有专门的接线盒。接线盒内设有4个端钮。电压和电流线圈在电表出厂时已在接线盒中连好。
4、单相电度表共有4个接线桩,从左至右按1、2、3、4编号,配线时,只需按l、3端接电源,2、4端接负载即可,若负载电流很大或电压很高,则应通过电流或电压互感器才能接入电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RB0Rd5hRdBhPW444ch.html
相似回答
电表釆集器
怎么
接
答:
1是电源。按要求正确接入100、220或380交流,有些变电站用采集器是接直流的,应看清楚
。2是信号线。分A、B正负,这必须与电表端口相对应,反了会抄不了表。
变电站
防雷措施
答:
对于35kV及以下的变电所,因其绝缘水平较低,
必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求
。对于110kV以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因而雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。装设避雷针的配电构架,应装设辅助接...
三个髙压保险丝具分合步骤
答:
通讯线屏蔽层可靠接地; 各通讯
端口
可靠保护; 交流电源接地正确。屏上各标签框完整准确。三、电气调试1、前期准备阶段首先应对整个站二次综合自动化系统设备进行全面了解, 包括综合自动化装置的
安装