33问答网
所有问题
三个同型号电流互感器有一个和另外两个放反的话,会不会影响电度表读数?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-09
当然影响!因为
电流互感器
(CT)有极性。分为二种情况;1.三相对称负荷时,一相正一相反转动力距相互抵消后剩下一相计量,理论上丢失三分之二的电量,2.有单相三相混合负荷,计量少于实际用电量,由于各相负荷大小及力率高低的不确定因素,故理论上无法计算丢失的量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RB0WcP5c4B50R4cB5PW.html
其他回答
第1个回答 2020-03-06
电流互感器
P1向上P2向下,且a、b、c三相对应三个电流互感器,如果有装反电流互感器的话肯定有对读数计量影响。
本回答被网友采纳
相似回答
互感器
s1和s2接反了有什么
影响
答:
过去老式机械式
电能表
,当
电流互感器的
S1和S2接反时,会造成该相反转,现代智能电能表,只正确设定好互感器变比,就算一相接反也会正走。根据查询开行女性得知,如果是过去老式机械式电能表,当电流互感器的S1和S2接反时,会造成该相反转,三相
有一个反
走,当三相负荷平衡时,反转的和其中一个正转...
电流互感器
S1和S2在三相四线有功
电表
中反接
,会
烧毁电表么
答:
如果一次P1P2没有弄反,只是二次S1S2反了,电感式的电度表会反走,如果是某一相接反其他正确
,电度表会不
走或反走或慢走,全部接反会反走
,不会
烧表,究竟慢多少不能确定。
电流互感器
S1和S2在三相四线有功
电表
中反接
,会
烧毁电表么?
答:
S1和S2为二次绕组的两个接线端,S1为首端、S2为末端
,电流互感器的
二次侧需有一点接地,S2末端接地即可。其实电流互感器s1和s2就是电流互感器二次侧接线
,一个
是首端,一个是末端,并且末端是用来连接地面的。
大家正在搜
两相电流互感器和三相电流互感器
三个电流互感器接一个电流表
一个三相电表三个电流互感器
电流互感器三只型号不同可以用吗
电压互感器和电流互感器区别
三相一体电流互感器三个变比
三相电流互感器接电流表
电流互感器为什么有三圈和四圈
电流互感器的型号
相关问题
无功电流计算
为什么串联电路中各部分电路两端电压与其电阻成反比 [理工学科...
磁粉探伤时的磁化电流应该为多少? 这是磁粉探伤的问题 属理工...
分别以②④为参考结点,列出结点①的结点电压方程。。。。。电路...
路灯箱变配电箱系统图里有个B25的字符不知道代表什么 它在下...
请教理工科高手,物理学高手。电棍是高压低电流伤人原理。那么假...