锅炉房鼓风机房噪声治理?

如题所述

锅炉房鼓风机房噪声治理具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
降噪减振技术:目前在很多,受工业生产和供暖需求,锅炉的安装、使用非常普及。但很多锅炉由于存在选址欠佳和风机性能不良等因素,锅炉影响周围居民安静的工作、环境,损害人民身体,常常引发扰民事件,产生纠纷。锅炉风机点源多,分贝高,是引发环境信访的重要因素。
房是污水处理厂和垃圾处理厂内污水鼓风曝气工艺的主要生产车间。在小型污水厂,污水曝气处理需要的风量较小,升压较高,因此,房内通常布置罗茨鼓风,输送污水生物降解所需要的氧气。
罗茨鼓风机运行时的相当高,单机进口噪声级在96-117dB(A),出口噪声级在105-125dB(A),多台罗茨鼓风机同时运行时,鼓风机房内的叠加总噪声级通常超过110dB(A)。风机噪声A声级达到80dB时,普通谈话听不清;达到90dB时,就得大声谈话;达到100-110dB时,即使大声喊叫也听不清。一般在鼓风机房工作的职工,大多患有轻度或中度耳聋,正常谈话有困难。通常,鼓风机房的噪声级远远超出GBJ 87—1985《工业噪声控制设计规范》中关于生产车间及作业场所噪声限制值。该规范规定,生产车间及作业场所内,工作人员每天连续接触噪声8h,噪声限值为 90dB(A)。若每天接触时间不足8h,则按实际接触时间减半,噪声限值增加3dB(A)的原则确定。即:接触时间4h的噪声限值为93dB(A);接触时间2h的噪声限值为96dB(A);接触时间1 h的噪声限值为99dB(A)。
鼓风机房如果位于厂区近围墙处,其噪声源辐射至厂界的声功率级极可能超出GBJ 87—1985中规定的厂界噪声限制值。为此,必须综合考虑鼓风机房的噪声控制措施。
1 原鼓风机组的噪声状况
锅炉房在建设时,对鼓风机组的基建考虑不周,在百余平方米的厂房内安装了3台罗茨鼓风机。由于场地狭窄,管道布置零乱且又拥挤,因此运转时产生共振涡流噪声,并通过管道壁传递到室外,造成周围环境的严重污染。
罗茨鼓风机是一种回转式,依靠两转子的相互啮合工作,推移汽缸容积内气体,在排气腔达到升压的目的。转子的断面型线有渐开线型、圆弧型和摆线型等;转子头数(叶峰或叶谷数)为2或3。罗茨鼓风机结构简单,制造方便,介质不含油,但效率低。罗茨鼓风机的噪声有两部分:主要是空气动力噪声,由周期性进排气噪声、涡流噪声及旋转噪声组成;其次是机械噪声,由轴承噪声、齿轮噪声、旋转部件不平衡以及管路振动噪声组成。
在机房内只有鼓风机的进、排气口装有直管式阻消声器,其它防噪设施全无。经实测噪声值如下:机房内高达100~120dB(A);机房外达到85~95dB(A),这是由于管道太密、阀门又多造成的。受其影响的范围较大,矿北侧的围墙边,噪声值也有79~85dB(A),大大超过规定的标准。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-27
工业锅炉房鼓风机房是工业生产中常见的噪声源之一,其噪声主要由鼓风机、风机、传动装置、管道和空气振动引起。噪声污染严重影响了周边环境和员工的健康,因此需要采取有效的噪声治理措施。在对工业锅炉房鼓风机房噪声进行分析的基础上,可以采取以下治理措施:

1. 噪声源分析:首先需要对鼓风机、风机等噪声源进行详细的测量和分析,确定各个噪声源的频率、强度以及传播路径,以便有针对性地进行噪声治理。

2. 装置维护检修:定期对鼓风机、风机等设备进行维护检修,保证设备运行平稳,减少设备本身产生的噪声。

3. 减震隔声:通过设置减震器或减振支架等装置,减少设备运行时的振动传播,从而减少噪声的辐射。

4. 隔音措施:在鼓风机房周围安装隔音墙、隔音窗等隔音设施,阻断噪声的传播路径,减少噪声对周边环境的影响。

5. 隔声罩安装:对鼓风机、风机等噪声源进行罩体封闭处理,减少噪声的辐射范围,降低噪声传播到周围环境中。

6. 控制通风速度:合理控制鼓风机、风机的转速和通风量,避免超速运行导致噪声加剧。

7. 人员防护:对长期在鼓风机房工作的员工提供耳塞、耳罩等个人防护装备,减少噪声对员工健康的影响。

8. 定期监测:建立噪声监测系统,定期对鼓风机房的噪声进行监测和评估,及时发现问题并采取相应的治理措施。

通过以上针对性的噪声治理措施,可以有效减少工业锅炉房鼓风机房产生的噪声,改善周边环境质量,保护员工的健康。在实施这些噪声治理措施的同时,也需要充分考虑设备运行的效率和安全性,综合平衡各方面的利益,实现噪声治理与生产运行的良性互动。