25平方铝芯电缆可承受21千瓦(单相)或55千瓦(三相)。
计算:
三相市电时,根据功率公式P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。25平方铝芯线电流为99A。
P=1.732x0.38x99x0.85=55kw
单相市电时,根据功率公式P=UI,P=0.22x99=21KW。
扩展资料:
其他计算方法:
口诀:裸线加一半,铜线升级算。
”裸线加一半”解释:
对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
“铜线升级算”解释:
对于铜导线的载流量,口诀指出,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW
25平方铜线可负荷功率:
单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW
三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW
扩展资料
铜包铝线的特点:
1、大部分铜包铝线都是采用国际上先进的包覆焊接工艺生产的。铜层采用密实性高、导电性好的高纯度精铜,与铝芯线间实现冶金结合,有较好的密合性;铜层沿圆周方向及纵向分布均匀,同心度好。
2、在质量和直径相同的条件下,铜包铝线与纯铜线的长度比为2.45:1~ 2.68:1,这样就大大降低了电缆生产的成本;
3、铜包铝线比纯铜线更具可塑性,又不像铝那样会生成绝缘的氧化物,因此更易加工处理;
4、铜包铝线质量轻,便于运输、安装施工。必须指出,由于铜包铝线与纯铜线的力学性能不完全一样,在工程施工时应加以注意,并不断积累使用经验。
参考资料俩来源:百度百科-铝线