暗管埋进墙内怎么穿线

如题所述

一、施工准备根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。

但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。

二、材料要求绝缘导线导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。

三、工艺流程选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测。

四、当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。

五、线路检查绝缘摇测 线路检查。导线的连接及包扎全部完成后,应进行自检和互检,检查导线接头及包扎质量是否符合规范要求及质量标准的规定,检查无误后进行绝缘摇测。

六、 管内导线穿后在电气器具未安装前进行各支路导线绝缘摇测。首先按户进行,将灯头盒内的导线分开,开关盒内的导线连通,分别摇测照明(插座)支线、干线的绝缘电阻

一人摇测,一人及时读数,摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜,并应做好记录。

扩展资料:

1、确定电线的敷设位置、穿过墙壁和楼板的位置,以及起始、转角、分支、终端点,绝缘子或槽板的固定位置。

2、有插座、开关的位置事先打孔预埋塑料膨胀管或打好木楔,后将开关的接线盒全部埋入墙中,只露出插座和开关的面板,这样可以确保美观整齐。

3、通电,等电线全部穿好,并与开关,插座、灯具连接后进行试通电,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥砂浆补平。

4、家装用电线路主要要使用铜芯线,分为两种:单股铜芯线和多股铜芯线,明装的线路为了节省资金一般使用单股铜芯线,暗装及穿管一般使用多股铜芯线,这是为了更容易穿管及安装线路。

参考资料来源:百度百科-暗管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
一般预埋暗管时都在暗管里放置一些细铁丝,水泥封死后用细铁丝将所需的导线拉出来。如果没有预放置的话,一般也可以重新穿出来,不过难度要大一些。
敷设暗管时多采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线和主干缆线时,直线管道的管径利用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面利用率应为25~30%。
预埋线槽也有采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。
第2个回答  2010-09-13
都是穿好线才往墙里固定管的,如果是开发商暗埋的管,可以用细钢丝先传过去,把钢丝和电线连接好,再带线过来。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-12-25

电工知识:墙内暗管怎样穿电线?看完才知道,原来是这样穿电线的