如果主次粱高度相等,是否还要附加吊筋?

如题所述

主梁遇次梁不一定要设置吊筋。混凝土规范(2010)9.2.11条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。次梁和主梁相交时,附加箍筋在主梁两侧都加;当附加箍筋不够时,才加附吊筋。这个要经过设计人员计算。

应按设计要求施工,如果图纸上没有设计吊筋,说明加密箍筋能够满足剪力要求,如果图纸有吊筋,说明肯定是当梁端剪力过大,加密箍筋后承载力仍不够用时,才采用吊筋的。

可按照国标G101图集参照施工

主次梁高度一样,现在除了布置附加箍筋外,如图设计有则需要,无则不还需要设置吊筋。

这个要看施工图了,施工图上有要求的话,还是要加吊筋的

设置不设置吊筋,是根据荷载核算决定的。

次梁的集中荷载是作用下次梁底。比如说主梁高600,次梁高400,主次梁同高时,那么次梁的集中力作用下主梁离梁底200高的位置。这里再区别的说一个梁上柱,梁上柱的柱底压力则是作用在梁面上。
那么我想由主梁承担集中荷载作用的只是次梁以下主梁部分的混凝土和箍筋了,而实际上我们是以主梁的全截面来计算的。那么只靠加密箍筋来抵抗剪力未必能满足实际要求,加吊筋则是有必要的。

即使是同高,钢筋又会有上下之区别,宜优先采用箍筋加密。设吊筋也可以。

按图纸施工,有的会在总说明处注明而施工图上没有注明的应该按照总说明上的进行施工。

主次梁高度一样,参照G101图集施工。除布置附加箍筋外,其吊筋:若设计图纸上明确有则设置,若无要求就不需要了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-05
主次梁高度一样,参照G101图集施工。除布置附加箍筋外,其吊筋:若设计图纸上明确有则设置,若无要求就不需要了。