一、工程概况

松花江水源供水工程三水厂升级改造工程,96系统沉淀池出水渠、滤池进水渠渗漏水,并有大量的附着物。96系统沉淀池出水渠原已施工完成补强抗渗修补浆料工序,需表面处理后,底板及侧壁喷涂潮气封闭剂,面积约512平米;96系统滤池进水渠需进行基底处理,底板及侧壁先喷涂补强抗渗修补浆料,再抹压平实,最后整体喷涂潮气封闭剂,面积约1390平米

施工方案及技术措施要求

根据现场条件,为降低对水厂环境的影响,提高施工效率,缩短工期,保证渗漏修复整体效果,尽早恢复供水生产,采用补强、防腐、抗渗技术及补强抗渗修补浆料和潮气封闭剂等材料,设计结构补强加固、防腐、抗渗的渗漏修复施工方案,构建一个高强度的多重抗渗系统,彻底解决腐蚀、渗漏水的问题。

一)、方案措施:

1、96系统滤池进水渠基面处理,先喷涂补强抗渗修补浆料,再抹压平实,最后整体喷涂潮气封闭剂

1)、高压水喷射清洗、清理干净,露出原坚实的结构基面;

2)、露筋剔凿、打磨、除锈、除尘;

3)、局部孔洞等缺陷用水泥砂浆填堵抹结实;

4)、整体喷涂补强抗渗修补浆料修复加固,保障池内结构基面整体涂层饱满、密实坚固,保证无露筋、无露原结构骨料;

2、96系统沉淀池出水渠表面处理,底板及侧壁喷涂潮气封闭剂

1)、喷水清洗、清理基面,排水、吸水,确保干净;

2)、整体喷涂潮气封闭剂,保障池内结构基面整体喷涂饱和,保证无漏喷。

二)、施工措施:

1,施工准备

计划施工时,对施工区域采取保护和隔离措施,提前排放水、拆卸或移出、保护影响施工的设施。脚手架,材料,机具,安全、劳保防护品,技术管理、施工人员、施工机具准备进场,按材料计划安排材料运输,调节材料临时存放库房。

2,渠内底板、侧壁基面处理

1)、渠内整体用高压喷水清洗、清理,基面应结实平整、干净、无垃圾、无油污、及杂物;

2)、对于有油污的基面应用10%的食用小苏打溶液进行擦洗,再用清水冲洗干净。

3)、对于空鼓、松脱基面、尖锐凸出物都应铲除清理,用水泥砂浆进行修补结实。

3,露筋处理施工

1)、露筋除锈:

手工和动力除锈:露筋采取手工打磨结合电动磨砂除锈的方法,达到基面无锈蚀,压缩空气除尘。

2)、露筋封闭:

除锈处理完后为防止产生再次氧化,需尽快喷涂一道补强抗渗修补浆料进行密封施工。

4,池内底板、侧壁基面整体喷涂、批抹补强抗渗修补浆料施工

1)、干燥基面上施工前应先湿润基面至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工。

2)、连接电动搅拌机,加水调配喷涂用补强抗渗修补浆料,充分搅拌至均匀,静置5分钟后再搅拌一次。

3)、连接空压机、喷浆枪,上料直接将喷涂浆料均匀喷涂在基面上,厚度1.5mm左右,侧墙待第一层表干后(手擦不粘为准),再按配比(粉料:5:石英砂0.2:水1)加石英砂(粒径0.5-1mm)、水调配批抹用补强抗渗修补浆料,电动搅拌机充分搅拌5分钟至均匀膏状,静置5分钟后再搅拌一次。人工整体批抹施工时,先施工侧壁后施工底板,底板可先喷或扫一层喷涂浆料,接着将批抹浆料均匀倒在底板上进行整体摊铺批抹,控制厚度最薄处在5mm左右,按先内后外退向出口施工。

批抹施工接茬必须处理成毛面,接茬批抹施工必须先涂抹喷涂浆料进行界面处理。

堆积流挂现象,趁浆料未干之前用抹刀向一个方向收扫平整处理。

对于结构缺陷部位和钢混结合部位可预先多喷一遍。

5,96系统沉淀池出水渠及滤池进水渠表面清理后,底板及侧壁整体喷涂潮气封闭剂施工

1)、对补强抗渗修补涂层表面,除尘清理干净,达到施工条件。垃圾清运到指定堆放点;

2)、将潮气封闭剂倒入电动喷雾机,开机对基面整体进行饱和喷润,阴阳角、结合部位重点多遍喷洒,先侧壁后底板,侧壁由下往上喷洒,先内后外退向出口。材料每公斤可喷洒4-5平方米,每平米可控制用量0.25公斤,基面结构结合连接部位细化处理,保证密实封闭,及时检查,遗漏必须补喷饱和,待渗透干燥,确保无渗漏产生;

3)、3天后,喷水检查无吸水现象,无潮湿现象即可通过合格验收。

6,施工注意事项

1)、禁止在5℃以下或有积水的情况下施工;

2)、切忌将已干结的料加水混合后再用;

3)、结构开裂处理按有关规范要求进行,建议加一层玻璃纤维网;

4)、施工完成的补强抗渗层在没有做保护措施之前,不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在上施工或堆放,以免破坏涂层;

三)、主要材料性能:

1、补强抗渗修补浆料:

是一种专业在背水面处理混凝土、砖石结构渗漏水的特效刚性内防水材料,属新型特效防水抗渗材料,无毒无味,阻燃,环保,可用于食品和饮用水工程。是由几十种纯无机成分组成的灰色粉末,单组份,各种成分与水互相发生反应后,具有多重防水抗渗的功能,而且强度高(7天C30以上),耐高低温(-40-200℃),粘接力强(2.0MPA),抗渗压力达1.8MPA,可耐180米水柱的压力,不起层,不开裂,耐紫外线,耐老化,抗冻,不易被破坏,无搭接缝施工,可靠性高,可快速解决地下室渗水,地下车库渗水,地下室漏水,地下车库漏水,水池漏水,隧道渗水以及电缆沟漏水等各种混凝土大面积渗水与砖混结构渗水问题,效果耐久。已通过国家建筑材料测试中心的检测,被列为中国工程建设重点推广应用产品,是耐久性防水工程的最佳选择。本材料采用喷涂施工,即使采用高压注浆或其他材料效果不佳的,使用本材料依然可以达到理想效果。

补强抗渗修补浆料作为内防水施工的主要材料,具有以下优点:

1)、优异的防水抗渗能力,是真正的多重动态防水材料;

2)、和混凝土、砖石结构具有超强的粘接能力,可背水面大面积带水施工。即使遇到使用注浆或其他材料效果不佳的渗漏水情况,该材料同样可以达到理想效果;

3)、采用喷涂法施工,防水层厚度均匀,无接缝,并可根据施工要求调节材料的厚度,既适合局部修复处理,也可以大面积施工。

4)、集防水,抗渗,修复,加固,保护为一体,不需另做保护层,具有较高的抗压强度与抗折强度,可以承受较高的漏水压力,有效增加建筑物的强度

5)、由纯无机材料组成,与混凝土结构同寿命,耐高温,耐紫外线,抗冻,抗老化。

6)、无毒无味,真正的绿色环保产品,可以应用于食品工程和饮用水工程。

该材料应用范围广泛:地下室,地下车库,人防,隧道,地铁,电缆沟,电梯井,电缆井,阀门井等各种地下工程渗漏水,以及水池,大坝,水利工程等各种混凝土,砖石结构的建筑工程的渗漏水。

本材料经常用于背水面对大面积混凝土渗水或者大面积砖混结构渗水基层的处理