33问答网
所有问题
请问压力变送器如何接线
用的wide plus压变和数显表,两线制的,请问如何接线,压变型号:WIDEPLUS-BALT4SA0C22FM3D2
举报该问题
推荐答案 2014-06-21
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。楼主看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。 现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线, 变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RB4P404W4P005BhdPcP.html
其他回答
第1个回答 2022-04-25
一般是2线仪表,4~20mA信号,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接
压力表
+,压力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以,可能中间有
端子
,要看一下回路图了。
相似回答
压力变送器怎么接线
?
答:
打开
压力变送器
后盖,你会看到有四个
接线
端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】通上电后,压力变送器就正常显示。
压力变送器怎么接线
?
答:
一般压力变送器4-20mA都是2线制,24V供电,输出4-20mA电流信号。
压力变送器接线
图-后盖 打开压力变送器后盖,会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行啦。压力变送器接线...
压力变送器接线怎么
接
答:
一般除无线压力变送器外,其他的都是接线使用的,
压力变送器的接线一般有三种:两线制、三线制、四线制
,压力变送器需要连接的连线有几根连线,就是几线制的接法:1、两线制两线制压力变送器是最常用的,
大家正在搜
压力变送器如何接线
四线制压力变送器接线
二线压力变送器接线图
三线制压力变送器怎么接线
两线制压力变送器接线
压力变送器接plc接线图
压力变送器有几种接线
二线制压力变送器接法
压力变送器接线实物图视频
相关问题
压力变送器接线方法,接线图最好,求助大神
ABB压力变送器如何接线
压力变送器怎么接线
压力变送器与变频器接线怎么接.
压力变送器怎么接线?
请问压力变送器接线应该怎么接啊?
两线压力变送器接线方法,详细一点
请问压力变送器和变频器之间的接线是什么样的