脚手架计算书 1、脚手架相关力学计算条件 根据檐高和施工的需要,搭设脚手架的高度为H=74.20m(考虑到屋顶局部高处因此均按80m计算)、立杆横距Lb=1.05m、立杆纵距L=1.20m,大横杆步距h=1.2m,横向水平杆靠墙一侧外伸长度=300mm,铺5cm厚木脚手板4层,同时施工2层,施工荷载按结构施工时取Qk=4KN/M2,(装修时荷载考虑两层同时作业,每两米按一人操作计算,人边放一个300mm高直径500mm的灰斗,架体脚手板上排放两箱外墙面砖),连墙杆布置为两步三跨(2h×3L),钢管为φ48×3.2,基本风压W0=0.35KN/m2,采用密目立网全封闭,计算脚手架的整体稳定。 其它计算参数查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及《建筑施工计算手册》知:立杆截面面积A=489mm2(由于使用旧钢管,考虑到磨损,钢管壁厚按3.2mm计算,则截面面积A=458mm2),钢管回转半径i=1.58cm,截面模量W=5.08cm3,钢材抗压强度设计值f=205N/mm2,脚手架钢管重量为0.0384KN/m,扣件自重为0.014KN/个,木脚手板的自重0.35KN/m2,密目网(密度为2300目/100cm2)的自重0.005KN/m2,挡脚板、栏杆的自重0.14KN/m。 2、纵向水平杆计算: 脚手架属于双排扣件式钢管脚手架,施工荷载由纵向水平杆传至立杆,只对纵向水平杆进行计算,按三跨连续梁计算,计算简图如下 抗弯强度按下式计算 σ=≤f M=0.175F?L F—由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值,F=0.5qlb(1+ )2 q―作用于横向水平杆的线荷载设计值; q= (1.2Qp+1.4QK)?S1 Qp―脚手板自重=0.35 KN/m2; QK―施工均布荷载标准值(装修施工时为2KN/M2)取QK=3KN/M2; f―Q235钢抗弯强度设计值,按规范表5.1.6采用,f=205N/mm2; S1―施工层横向水平杆间距,取S1=1200mm; 1.4―可变荷载的荷载分项系数; a1―横向水平杆外伸长度,取a1=300mm -柱距,取 =1050mm -排距,取 =1200mm W-截面模量,按规范附录B表B取值,W=5.08cm3; σ=