7.5千瓦的电动机电流在18A时会不会烧掉的

如题所述

电压在额定范围,额定电流是15A左右,电流会有18A,应该是超载了。
电动机烧不烧,不是由电流决定,是由温度决定。当然、电流太大,温度一定会升高,但电流不大,温度也会升高。
电动机外壳温度最高限温是80度,很明显的烫手,不能摸。
如果是快速的升到80度左右,很明显的烫手,电压正常、负荷又不重,是电动机有故障,可能是已经烧了或很快就要烧了。
如果是慢慢的升到80度,电压正常、电流大一般是超载,电动机没有故障、根据电动机的质量和绝缘等级,时间长了可能会烧也可能不烧,不烧的,会缩短使用寿命。

电动机温度过高的原因
1、电动机本身内部的原因
(1)安装和维修电动机时,误将△形接法的电动机绕组接成了Y形接法,或者误将Y形接法的接成了△形。
(2)绕组相间、匝间短路或接地,导致绕组电流增大,三相电流不平衡,使电动机过热。
(3)极相组线圈连接不正确或每相线圈数分配不均,造成三相空载电流不平衡,并且电流过大;电动机运行时三相电流严重不平衡,产生噪声和振动,电动机过热。
(4)定、转子发生摩擦发热。
(5)异步电动机的笼型转子导条断裂,或绕线转子绕组断线。电动机出力不足而过热。
(6)电动机轴承过热。
2、电动机负载方面的原因
(1)电动机长时间过负载运行,定子电流大大超过额定电流,电动机过热。
(2)电动机启动于频繁,启动时间过长或者启动间隔时间太短,都会引起电动机温升过高。
(3)被拖动机械故障,使电动机出力增大,或被卡住不转或转速急剧下降,使电动机电流猛增而过热。
(4)电动机的工作制式和负载工作制不匹配,例如短时周期工作制的电动机用于带动连续长期工作的负载。
 3、环境和通风散热方面的原因
(1)电动机工作环境和通风过高,电动机得不到良好的通风散热而过热。
(2)电动机内的灰尘、油垢过多,不利于电动机的散热。
(3)风罩或电动机内挡风板未装,导致风路不畅,电动机散热不良。
(4)风扇破损、变形、松脱,或者未装或装反,使电动机通风散热不良。
(5)封闭式电动机外壳散热筋片缺损过多,散热面积减少;或者防护式电动机风扇堵塞,都会造成电动机通风散热不良而温升过高。

电动机的温度限制
 (1) 与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。  
(2) 滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。  
(3) 机壳温度实践中往往以不烫手为准。  
(4) 鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
电机的温度与温升衡量电机发热程度是用“温升”而不是用“温度”,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障。
下面就一些基本概念进行讨论。   
绝缘材料的绝缘等级  
绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。
性能参考温度(℃)A80 E95 B100 F120H145
绝缘材料根据热稳定性可分为如下7个等级:
1,Y级,90度 ,如棉花
2,A级,105度,
3,E级,120度,
4,B级,130度,云母、石棉、玻璃丝、黄腊管、6520复合纸、DMD绝缘纸等。
5,F级,155度,环氧树脂
6,H级,180度,硅橡胶
7,C级,180度以上。
常用的B级电机,其内部的绝缘材料往往是F级的,而铜线可能使用H级甚至更高的,来提高其质量。一般为提高使用寿命,往往规定高级绝缘要求,低一级来考核。比如,常见
的F级绝缘的电机,做B级来考核,即其温升不能超过120度(留10度作为余量,以避免工艺不稳定造成个别电机温升超差)。 
 所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实
际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以电机在运行中,
温度是寿命的主要因素之一。 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。
不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
绝缘的温度等级 A E B F H
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-23
你的电机额定电流多大?如果不超过额定的5%,就不会烧.
第2个回答  2014-07-23
很有可能,额定电流在15A左右追答

电机肯定会发热严重

第3个回答  2014-07-23
长期运行,肯定不行,查找原因后,排除故障。
第4个回答  2014-07-23
多少电压?追问

39Ov

追答

确定不是380?没见过390的

那应该不会烧额定电流有19A

追问

我们这里电压髙,有时4百多。也就是说不要超过19A就没问题了。谢谢