33问答网
所有问题
30千瓦的三相用电需要多大的电度表 如何计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-09
建议选择,带互感器的三相交流电能表,互感器可根据你用电功率(电量)的多少选择合适的互感比,根据你提供的功率30KW,建议选择50:1的互感器,安装好后给电表显示读数×50就是使用的电量。
一般的直拉表(不带互感器)的一般电流为1A, 3A, 5A,10A.
你的30KW相电流远远超过10A,加装互感器,可以按照你选用互感器倍数来计算单相电流,30KW三相,单相电流大约60A,选用50:1的互感器后,相电流缩小50倍,所以选择3A/5A的电流表即可满足!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RB4PR4dhd5B5BdcR0cP.html
其他回答
第1个回答 2014-03-05
30千瓦的三相用电流约60A附近,电度表容量应≥60A。
第2个回答 2014-03-05
你好.首先你要知到30千瓦输出有多大的电流.
相似回答
三相30千瓦
配
多大的电表
答:
使用40(80)A的二倍表。如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(20)A四倍
三相
四线电表,30KW的正常使用的话电流应该会在40A以上,安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。电表一般都是按负载电流的大小来选择。三相平衡负载功率公式:P=1,732IU...
30千瓦三相
电动机
需要
配多少安
的电度表
最合适
答:
你这个需要配置电流互感器了,选一个150/5的电流互感器,把
三相
一零从电流互感器通过,从电流互感器的K1和K2引入
电表
,而电表只需要一个3*3(6)的电子式三相四线
电度表
就好了.而最终
用电
量等于电表读数乘以
30
.
我想问下30KW的负荷
需要
装
多大的电表
答:
三相电机的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 30KW/380/1.732/0.85=53A
。空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择80或者100A开关。电表建议选择100A的直通电表。