33问答网
所有问题
冷库液氨制冷设施与周边的安全距离应该是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-10-26
氨的爆炸极限为:15-28%.场所的卫生允许浓度为:30mg/m3. 场所要保持通风,现场要严禁烟火;采用防爆型电器,工具;配备4-型防毒面具;耐酸碱橡胶手套。
根据GB50072-2011冷库设计规范,4.1.1,与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300M, 与其他方位的居住区防护距离不宜小于150M。
主要是防火问题,液氨的中毒主要考虑与居民区的距离,如果在意太多的话那用氨单位那各场所距离就大了,这与现实情况也不相附。
相似回答
冷库液氨制冷设施与周边的安全距离应该是多少
答:
回答:氨的爆炸极限为:15-28%.场所的卫生允许浓度为:30mg/m3. 场所要保持通风,现场要严禁烟火;采用防爆型电器,工具;配备4-型防毒面具;耐酸碱橡胶手套。 根据GB50072-2011冷库设计规范,4.1.1,与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300M,
与其他方位的居住区防护距离不宜小于150M
。 主要是防火问题,液氨...
冷库液氨制冷设施与周边的安全距离应该是多少
答:
重庆庆宁
制冷冷库
建造cqsnow
液氨制冷
区域
与周边
建筑的最小间距在
什么
情况下可以减小
答:
任何情况下都不能减小。
防护距离不宜小于150M
。充满液氨的钢瓶,放在日光照射的场地上30min就能爆炸,爆炸率是100%。根据GB50072-2011冷库设计规范,与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300M, 与其他方位的居住区防护距离不宜小于150M。
大家正在搜
液氨制冷设备与周边安全距离
液氨安全距离是多少
液氨储罐与周边建筑物安全距离
基建变距离临时设施的安全距离
防护设施与外电线路的安全距离
液氨罐区的安全距离
液氨罐和居民的安全距离
液氨储罐与鹤管安全距离
氨气泄漏安全距离是多大
相关问题
冷库液氨制冷设施与周边的安全距离应该是多少
氨制冷机房与周围的办公室等民用建筑防火间距至少距离多少米
消防法哪一条要求冷库与居住区的安全距离安全?安全距离是多少?...
鱼棚与液氨制冷机房的防护距离为多少啊
冷冻食品厂区内,氨装置离办公楼的安全距离应该多少?
氨制冷系统冷库对附近居民有影响吗
冷库与民用建筑和仓房的安全防火距离
液氨储槽与液氨储槽安全距离