1600kVA变压器,出口断路器如何选择?

如题所述

请告知变压器的高低压电压等级才能进行计算,如果电源侧电压在6-10kv等级,1600kva变压器的额定电流为92-153a,而目前真空断路器额定电流都在400a以上,所以选择400a的真空断路器就可。
至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25ka,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40ka开断电流的真空断路器。
至于出线柜是指变压器低压侧?一般低于3kv就不用真空断路器了,成本太高!如果是6kv,额定电流最小就是400a,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考