33问答网
所有问题
消防烟感,带电话插口手报,声光报警器,消火栓按钮可以共一根20KBG管吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-29
不可以。
根据《火灾自动报警系统设计规范》11.2.5规定,“不同电压等级的线缆不应传入同一根保护管内”。一般信号总线1根管,电源总线1根管,电话总线1根管比较合适。
1、手报(带电话插孔)两根电缆,信号总线和电话总线可1根管,最好2根;
2、烟感探测器:1根信号总线;
3、声光报警器:分区需加模块,信号总线、电源总线;不分区1根电源总线;
4、消火栓:信号总线。
因此,一般3根管,至少2根。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RB4dWhhRRPdB00P4RBP.html
相似回答
消火栓
起泵线与
消防电话
线
可以
穿同
一根
钢管吗
答:
可以的
。消防电话用屏蔽线就可以了。 24V电源线和报警线可以穿在一起的,220的不要穿在一起。消防的信号线、消防电源线可以在一根管,广播线、电话线均单独穿管。消防信号线:指主机传输信号的或者反馈信号的,报警设备反馈的及控制的都用信号线电源线:指主机控制输出的电源24V,一般消防报警控制设备都...
消防
火灾
报警
系统用设备有哪些?都配什么管线?
答:
消防火宅自动报警系统有总线和多线制,多线用在送排风消防泵控制柜、喷淋泵控制柜、防火卷帘、手动
报警按钮
如无电话插口、
消防电话
也走多线,其他走总线如烟感 温感(2跟信号线)
,消火栓按钮
(2跟信号线,2跟直起泵线,如
带电话插口
+2跟屏蔽线)
声光报警
(2跟信号线+2跟24V电源线)信号线全可以...
一只
手报
和一只
消火栓按钮
能启动
声光警报器吗
答:
通俗的讲:消火栓启泵按钮按下去向主机报火警的同时可以启动消防水泵,并能接收泵运行的反馈信号。手动
报警按钮,
按下去只向主机报火警,有
报警电话插口
。手报穿两根信号线,需要电话插口还要另穿两根电话线。消报两根信号线必须的,启泵和反馈要看用的是哪家产品什么型号。一、
消火栓按钮
主要安装在消火栓箱...
大家正在搜
光电烟感报警器原理
烟感报警器一会响一下
烟感声光报警器
独立式声光烟感报警器
声光报警器和烟感链接
烟感报警声光会响吗
温感和烟感报警器的区别
烟感报警器怎么使用
烟感报警器安装
相关问题
消防声光报警器如何接线?
消防烟感.手报.声光报警只接一组信号线吗
工程消防上除了烟感,手动报警器,电话报警器还有些什么!在平面...
消防报警器层显,音消了,可是红灯还亮是咋回事?
消防报警器一个房间响自己怎样解决
烟感器和消防音箱,声光报警器,手动报警器是怎样系统连接和组成...
“消防报警器”响了怎么关?
常用消防报警器有几种 这些你都认识吗