工地要埋电缆,我想先测试一下电缆是否漏电再埋进去,请电工师傅帮忙解释一下摇表怎么使用测量,解释的最

工地要埋电缆,我想先测试一下电缆是否漏电再埋进去,请电工师傅帮忙解释一下摇表怎么使用测量,解释的最好详细点,拜托了

摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:? (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
(2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
(3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
(4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
(5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
(6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
(7) 测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
(8) 测试过程中两手不得同时接触两根线。
(9) 测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。

(10) 雷电时,严禁测试线路绝缘。

追问

我对摇表一点都不懂,摇表的线固定到电缆线的那个地方开始测试啊,再解释一下好吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-07
摇表好坏检查,开路无穷大,短路为零,兆欧表性能良好可以使用,(测试速度一分钟120圈,开路稳定为止,短路半圈为零)
检测电缆线路内有多芯的应把两表笔分别夹在电缆线路上,如有屏蔽层的应把屏蔽层接在保护环上。然后以一分钟120圈速度摇,等指针稳定时记录数值,低于0.5兆欧不能使用
不懂的话追加,我要悬赏的金币拜托啦