这是西门子plc S7-200 EM231 4路模拟量输入模块
sp在图上是压力变送器,就是压力传感器,这个传感器需要24v供电,所以你在左侧标注上看到有24v字样,A- B- C- D-都应该接0v所以你看到A- B-接到一起了,我个人觉得应该是作图是A- 那条线忘了删除了!
压力变送器,送出的0--10v,就是传感器信号了,通常接入B+ 就可以了,接RB是为了信号稳定,也就是RB和B+接到一起就行!
上方一点的长方形,是从压力变送器回来的信号线的屏蔽接地示意图!
追问谢谢,看了以前的记录,说是很多方(包括设计方,施工方,通讯信号方)现场确定说是串联到SP 1一路信号,用于远程显示液位,他们需要4-20mA的,总感觉不对,
追答压力变送器,温度变送器等传感器,就是把数值转换成,0-10v或者0-20mA或者4-20mA等模拟量传送到显示器或plc等远程装置!
0-10v和4-20ma是现在很通常两种传递方式,各种设备都可以解码出来