当利用建筑屋顶做消防救援场地时,对该屋顶承重构件的耐火性能有何要求?

如题所述

当高层建筑的对外出入口开向其裙房平屋顶,或者公共建筑(或居住建筑)的对外出入口开向其本体建筑下部的室外屋顶平台(或地下建筑的屋顶地坪),并且利用该屋顶平台作为人员疏散和消防车停靠救援作业场地时,该屋顶承重构件(楼板)的耐火极限不应影响其平台持续承载永久使用的功能。该构件的耐火极限起码不应少于救援场地下部场所的火灾延续时间,并要留有充分余地。多层建筑的火灾延续时间是2.00h;高层建筑的火灾延续时间是3.00h。为保证可能发生火灾的场所上部平台的使用安全,则应适当增加平台受力构件防火保护层的厚度。