防雷检测应该怎么做?

如题所述

您好,按照相关防雷技术规范,所有建筑物应该每年至少进行一次防雷检测,易燃易爆场所和人员密集场所需要进行两次检测(春检和秋检),每次检测的主要项目包括以下3点:

1、接闪器检测
接闪器保管避雷针、带、网、线以及金属等,这些都是是重要的避雷设备,所以在对建筑进行防雷检测的时候会检测接闪器,通常会采用滚球法来计算出避雷针、避雷线的保护范围、用网格法来判定避雷带和网的保护范围并且检测其网格尺寸以及敷设方式、避雷带与引下线的连接是否闭合通路等;
2、接地电阻检测
接地电阻能够将雷电有效的引入地下,可以避免对建筑带电并对设备和人体造成伤害,安徽省知行工程检测有限公司在进行接地电阻检测时,会对建筑的接地电阻进行检测,了解接地装置的布局并检查接地装置所用材料及规格,再根据这些检测数据来判断接地装置的使用寿命。若接地装置使用时间较长或选用材料耐腐蚀性较差时,在检测时还会将接地装置选择性挖开一段,并且视材料的腐蚀程度再采取合理的处理措施;
3、防雷器工作状态检测
在防雷检测的过程中还会对防雷器的工作状态进行检查,主要是检测电源的防雷模块以及防雷箱、防雷插座等等,另外还会检测防雷器的连接线和接地线,查看防雷器的整体工作情况。
对建筑进行防雷检测是非常有必要的一项安全防护措施,因为质量可靠的防雷设备对整栋建筑以及其中居住者都会起到良好的保护作用,所以在交付使用时要经过防雷检测,而且使用一定的期限也要经过有效的防雷检测,以确保避雷器以及接地装备能够正常使用。

网页链接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-23
1、仪器仪表鉴定或校准,检查仪器、仪表鉴定证书、校准证书是否在有效期的范围内,一般要求每台检测仪器、仪表要纳入计量的检测。
检测单位可委托有计量认证资质的检定单位进行常规的计量检测,检测合格的,由检定单位核发给每台仪器、仪表一张计量认证合格证。
2、检査仪器仪表电池,检査仪器、仪表所使用的电池是否在正常值范围,如果电池的电压不足,则应立即更换新的电池如遇到在检测中仪器、仪表的电池电力不足时,建议随身携带一组与仪器、仪表相配套的备用电池。
3、检查检测设备外观及其附属设备,检査检测用测试线绝缘层是否有破损,如果有破损则应更换或采用绝缘胶带对破损的部位进行处理。
避免让裸露的金属线在检测过程中碰到带电物体或接地体产生危及人身安全或影响检测数据情况出现如果发现检测线某处断开,可用万用电表的电阻挡寻找检测线断开位置并做处理,以免影响检测工作。
4、防雷装置检测顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。
5、内部防雷装置包括各级电涌保护器(SPD)、屋内电子设备的等电位连接、电梯机房的等电位连接、均压环、电子设备安全距离等。
6、外部防雷装置和内部防雷装置检测完毕后应将每项检测结果填人防雷装置安全检测原始记录表中作为检测的原始记录。扩展资料
常规防雷检测项目只需要检测如下内容:
(1)接闪器(2)引下线(3)接地装置(4)电磁屏蔽
(5)等电位连接
(6)电涌保护器(SPD)