75kw三相异步电动机 星三角启动柜 内部电缆如何选择?

75kw三相异步电动机采用星三角启动 辅助电路部分(也就是接按钮的那部分) 电缆很细,如图 请问一般都用什么电缆?看到一个11kw电动机上的对应电缆标着450/750V,用这样的可以吗。此外,有一个很纠结的问题,就是电源线接入控制柜后,先是接在接线端子上,之后去接热继电器,主接触器,请问接线端子到热继电器的那一段可以选择细的电缆吗,之所以这样问,是因为感觉如果那一段的和电源侧的一样粗,实在是太粗,不容易安装,不知道是这样的吗,请电工朋友指点!
按照kenobille的解释,如果电动机额定电流为150a,那么经过互感器后,电流将变为Ij=150/电流比,热继电器根据Ij选择就行了。??

电机的星、三角接法时,电流和电压是不一样的,所以主回路的电缆粗细不一样很正常,不过通常会使用同样规格的电缆。你说的按钮部分,可能是二次回路,也就是连接时间继电器和相关辅助触头,这些回路的负载最终是接触器的线圈,得电后接触器吸合,所以功率并不大,一般会用2。5平方的多股铜芯软线。

对于你认为很纠结的问题是这样的,不管用多粗的电缆,只要不违反原则。如果那段电缆细了,电机启动电流为额定电流的3--8倍,电机重载时(或瞬间过载)电流将大于额定电流,这种工况下电缆是会发热的,时间长了绝缘会老化,严重的时候会发热融化造成短路,引发火灾。如果功率很大,成套厂可以使用铜排连接,这样可能会好看一点。楼上的意思是,用互感器的二次回路做保护,一旦电流过大,接通停机回路。这种做法在大功率和高压电机上用的比较多,低压150KW以下很少看到这样做的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-12
没有电路图不知道你的一次线是怎么连接的,一般来说(我是这样做的)把热继电器接在主接触器后面就好了,这样线径就可以用主线的0.577就可以了,这样通过的电流始终是星形结构下的,当然热继电器的整定电流也要选相应规格的了。至于控制线按标准来说是要用2.5平方的铜芯线,实际用0.75的都没问题,三个接触器线圈也不就是几百伏安,再说接触器辅助触点和按钮触点也都是5A的。仅供参考,希望对你有用。
第2个回答  2010-10-10
你的意思是指将电源线接到热继电器上~电源线太粗而热继电器太小会导致难看是吧~你想用小线?想法很好.但不行.解决办法是不将热继电器接在主电路中.而买个电流互感器.将它装在其中一相线中.它输出的两根线再接在热继电器的主端子.这两根线可以用1.5平方的.热继电器的辅端子再与停止按扭串联