三相4线,零线50火线16平方的铜线可以带多少千瓦

如题所述

    一般的情况是零线是16平方,火线是50平方。这里怎么是零线比火线还粗?啥情况?

    按照,您所说。应该可以负载50千瓦。

    望能采纳

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-11
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
一般情况下,在三相四线制线路中,零线截面要大于相线截面的50%。合理选取零线截面是由于这类线路的负荷构成中,单相负载占有很大比重,而且用电时间上也有差异,各相负荷处于不平衡状态,零线上经常会有电流流过,如果零线选择不当,就容易发生烧断零线事故而造成大面积烧坏电气设备事故。
第2个回答  推荐于2020-03-13
  经查电线电流对照表,16平方的铜线明线敷设安全载流约95A。
  三相电的功率因数以0.85计算,
  则该线能承受的最大功率为:
  P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×95×0.85=53kW。
三相电中的电功率的计算公式:
  1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】
  三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】
第3个回答  2016-07-13
16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。
根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW