水泥,水泥砼抗压、抗折强度试验结果如何处理?

如题所述

水泥,水泥砼抗压、抗折强度试验结果处理方法如下:
水泥砼抗压强度:
  以3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.1MPa。三个值中的最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如最大值和最小值与中间值之差超过中间值的15%,则该组试验结果无效。(fcu=F/A)
水泥砼抗折强度:
  以3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.01MPa。3个试件中最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则把最大值和最小值舍去,以中间值作为试件的抗弯拉强度;如最大值和最小值与中间值之差值均超过中间值的15%,则该组试验结果无效。3个试件中如有一个断裂面位于加荷点外侧,则混凝土抗弯拉强度按另外两个试件的试验结果计算。如果这两个测值的差值不大于这两个测值中较小值的15%,则以两个测值的平均值为测试结果,否则结果无效。(ff=F*L/bh2=F*450/150*1502)
水泥抗压强度:
  6个断块试件抗压强度的算术平均值,精确至0.1MPa。如果6个强度值中有一个值超过平均值±10%的,应剔除后以剩下5个值的算术平均值作为最后结果。如果5个值中再有超过平均值±10%的,则此组试件无效。(Rc=Fc/A)
  水泥抗折强度:取三个试件平均值,精确至0.1MPa。当三个强度值中有超过平均值±10%的,应剔除后再平均,以平均值作为抗折强度试验结果。(Rf=1.5*Ff*L/b3=1.5* Ff*100/403)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
水泥抗压强度:6个断块试件抗压强度的算术平均值,精确至0.1MPa。水泥砼抗压强度:以3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.1MPa。三个值中的最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如最大值和最小值与中间值之差超过中间值的15%,则该组试验结果无效。(fcu=F/A)
水泥砼抗折强度:以3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.01MPa。(ff=F*L/bh2=F*450/150*1502)本回答被提问者采纳