大体积混凝土结构裂缝控制的综合措施。

如题所述

【答案】:1)降低浇筑温度及硬化过程中的混凝土温度:混凝土原材料的预冷却、降低水泥水化热。2)提高混凝土极限抗拉强度:①选择良好级配的粗骨料,严格控制其含泥量不大于1.5%;②加强混凝土的振捣,采用二次投料法及二次振捣法,加强早期养护,并在浇筑后及时排除表面积水,以提高混凝土湿度和早期龄期抗拉强度,减少收缩变形;③在大体积混凝土内设置必要的温度配筋(采用小直径、密间距,在应力集中(如界面突变或转折处,顶板与墙转折处,孔洞转角及周边)处增加斜向构造配筋,以防止混凝土出现裂缝。3)改善约束条件,消减温度应力:①采取分层或分块浇筑大体积混凝土,合理设置水平或垂直施工缝,或在适当的位置设置施工后浇带,以降低约束程度,并较少每次浇筑长度的蓄热量,以防止水化热的积聚,减少温度应力;②对大体积混凝土基础与岩石地基,或基础与厚大的混凝土垫层之间设置滑动层,在垂直面、键槽部位设置反冲层,可用铺设30~50mm厚沥青木丝板或聚苯乙烯泡沫塑料,以消除嵌固作用,释放约束应力;③采用合理的平面和里面设计,避免截面突变,从而减小约束应力。4)加强施工中温度控制:合理安排施工程序、规定合理的拆模时间、做好后期养护工作。5)混凝土混合物中掺入膨胀剂:防止大体积混凝土的开裂。