380V电源电缆线路安全载流量是多少?

如题所述

答:电源为380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =400000/(1.732×380×0.8)≈759.7A;查找实用五金手册,铜电缆每平方安全工作电流为6A,则有759.7÷6≈127平方,结合电缆型号规格,选用150平方以上铜电缆即可。
380V400千瓦功率,根据上述计算,安全工作电流是759.7A,则建议匹配额定工作电流800A的空开,刚好有一定的预留余量,但不建议匹配额定工作电流1000A及以上的空开,因为余量过大,会起不到保护作用。
补充说明:1、如果选用铝电缆,查找实用五金手册,铝电缆每平方安全工作电流为4.2A,则有759.7÷4.2≈181平方,结合电缆型号规格,选用185平方以上铝电缆即可。2、 线路距离对电压的影响(线路电压降)基数是500米,应保持线路距离在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
扩展:电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,比如架空线路电缆与地埋线路电缆所能承受的额定电流是不同的,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考